此处要加排烟防火阀吗?
rztlf
rztlf Lv.2
2005年12月07日 19:19:26
来自于通风排烟
只看楼主

如图所示:内走廊排烟,在管井侧壁上安装板式排烟口,在排烟口前是否还要安装280度自动关闭的排烟防火阀?如果要装,是否可以直接装一个排烟防火阀,而不用再装一个排烟口?感觉要是装一个排烟防火阀再装一个排烟口,侧壁肯定装不下,伸到走廊里,难看。另外好像也有280度自动关闭的防火排烟口。不知道各位是怎么做的,请教一下。

1133954357296.JPG

免费打赏
gzh1982
2005年12月08日 13:47:20
2楼
回复
hlyu
2005年12月08日 14:18:03
3楼
不要加排烟防火阀!只要将板式排烟口换成多叶排烟口就行了。
多叶排烟口的功能特点:电讯号DC24V开启或手动开启,280℃重新关闭,手动复位,输出动作电讯号。
回复
hhbox
2005年12月09日 08:54:38
4楼
板式排烟口一般用于吊顶上设,还起一定挡烟垂壁的作用.侧墙排烟口多用多叶排烟口,本身带防火阀,如果操作位置过高最好考虑设远控开启装置!
回复
awxue
2005年12月09日 09:11:29
5楼
采用多叶排烟口,阀门可电信号自动开启,同时,也能手动开启(该功能一定要),带280℃关闭功能。
回复
cnmarqt
2005年12月09日 15:07:20
6楼


对,不用设置280度排烟防火阀
回复
80教育
2005年12月09日 18:13:32
7楼
学习中。。。
谢谢各位!
回复
guofangkongtiao
2005年12月09日 23:29:28
8楼
那里必须要加多叶排烟口
回复
tiamo2003
2005年12月10日 19:06:20
9楼


回复
shaozhongya
2005年12月25日 18:11:23
10楼
无所谓什么形式的排烟口,只要是排烟口就是常闭的,这一点应该是大家都知道的。而且从电梯前室排烟规则也可以推出,只有当烟感(地下室是温感)有信号时,此层的排烟口才打开,而其它楼层的排烟口常闭,所以咽气是不会川到其它楼层的,所以没有必要加设280度的防火阀啊!280度防火阀只需要加在屋顶或是其它位置排烟风机的入口处来保护风机就可以了!
这是本人的看法,请各位同行指教!
回复
hhbox
2005年12月26日 09:14:24
11楼
按承担多个防烟分区的排烟系统考虑,应该要考虑280度熔断,排烟量按120m3/h.m2;走道是比较特别,有多个排烟口,但实际一般只开着火层的排烟口,实际风机按说只考虑一个防烟分区的排烟,所以按60m3/h.m2计算才合理,而且只要风机处考虑280度熔断就可以,排烟口不再重复考虑!

所以主要还是设计考虑,考虑120m3/h.m2->加280熔断,考虑60m3/h.m2->不加280熔断,这样才对应得上!
回复

相关推荐

APP内打开