剪力墙与屋面梁交接处做法目前好像没有图集可以参照。按照框架柱与屋面框架梁节点做法好像行不通,因为剪力墙(约束边缘构件是跟梁是形成一条线的)而且剪力墙到了屋面不是还要把钢筋弯锚在板面上吗!在标准层的时候只要保证最小抗震锚固长度,把梁钢筋锚到墙里就行了,屋面也是这样处理吗?还是另外做法?请大家给个方法啊!
剪力墙与屋面梁交接处做法目前好像没有图集可以参照。
按照框架柱与屋面框架梁节点做法好像行不通,因为剪力墙(约束边缘构件是跟梁是形成一条线的)而且剪力墙到了屋面不是还要把钢筋弯锚在板面上吗!
在标准层的时候只要保证最小抗震锚固长度,把梁钢筋锚到墙里就行了,屋面也是这样处理吗?还是另外做法?请大家给个方法啊!
22楼
图集上有的查
回复
23楼
看图集啊 03G
回复
24楼
楼主表达得不对,剪力墙和结构梁相交的地方都应该有暗梁或者暗柱的,结构梁不可能直接支承在剪力墙上面的。试问一下,没有暗梁或暗柱,这么单薄的剪力墙能够支撑得结构梁的重量吗?既然有梁和柱,那就简单了,按照03G图集操作就OK了。
回复
25楼
可看图纸的平法总说明,或参照06G901-1图集。
回复
26楼
学习了 谢谢
回复
27楼
楼主还是看图集吧
呵呵
回复
28楼
根据不同的地点接点不一样,所以复杂,不具备出图集的条件
回复
29楼
屋面梁要看看是屋面框架梁,还是非屋面框架梁 它们的锚固值都是不同的,
回复
30楼
学习了 谢谢各位高手
回复
31楼
学习了 谢谢各位高手
回复