剪力墙与屋面梁交接处做法目前好像没有图集可以参照。按照框架柱与屋面框架梁节点做法好像行不通,因为剪力墙(约束边缘构件是跟梁是形成一条线的)而且剪力墙到了屋面不是还要把钢筋弯锚在板面上吗!在标准层的时候只要保证最小抗震锚固长度,把梁钢筋锚到墙里就行了,屋面也是这样处理吗?还是另外做法?请大家给个方法啊!
剪力墙与屋面梁交接处做法目前好像没有图集可以参照。
按照框架柱与屋面框架梁节点做法好像行不通,因为剪力墙(约束边缘构件是跟梁是形成一条线的)而且剪力墙到了屋面不是还要把钢筋弯锚在板面上吗!
在标准层的时候只要保证最小抗震锚固长度,把梁钢筋锚到墙里就行了,屋面也是这样处理吗?还是另外做法?请大家给个方法啊!
12楼
如果墙较短,可按WKL做法施工
如果墙较长,可按屋顶连梁施工
回复
13楼
请参照《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙)06G901-1》图集,你会得到解答!
回复
14楼
所谓框架就是粱柱结构;粱与剪力墙严格说不存在节点约束关系;所以楼主的问题是个伪问题。
回复
15楼
03G系列的图集应该有说明的吧
回复
16楼
根据不同的地点接点不一样,所以复杂,不具备出图集的条件
回复
17楼
相对于墙来说,主要是高层抵抗剪力用,屋面剪力墙的钢筋锚入梁或板就行,一个抗震锚固长度。
回复
18楼
相对于墙来说,主要是高层抵抗剪力用,屋面剪力墙的钢筋锚入梁或板就行,一个抗震锚固长度。
回复
19楼
很客观。。。。
回复
20楼
相对于墙来说,主要是高层抵抗剪力用,屋面剪力墙的钢筋锚入梁或板就行,一个抗震锚固长度。
回复
21楼
如果墙较短,可按WKL做法施工
如果墙较长,可按屋顶连梁施工
我觉得这位朋友说得比较有道理!因为我们这里基本都是L型剪力墙!两端有暗柱(约束边缘构件)如果就按WKL做法施工太离谱了,因为有些墙差不多两米长,梁筋怎么可能伸到端部再弯锚下去呢。短墙就可以!如果这样的话那不就跟标准层一样了吗?只考虑保证最小锚固长度?
回复