一般两地控制的回路
jhytrnw
jhytrnw Lv.2
2005年12月07日 13:18:40
只看楼主

由1空开,1接触器,1热继电器组成的一般两地控制的回路,负载为机油泵电机,控制电缆与动力电缆均150米左右.当负载空栽时,启动,停止一切正常,但带栽运行十几分钟后却停不了,这是为什么?,有哪位高手能指点迷津呀!!!!

由1空开,1接触器,1热继电器组成的一般两地控制的回路,负载为机油泵电机,控制电缆与动力电缆均150米左右.当负载空栽时,启动,停止一切正常,但带栽运行十几分钟后却停不了,这是为什么?,有哪位高手能指点迷津呀!!!!
免费打赏
石大头
2005年12月08日 10:30:13
12楼
看看以前的帖子吧!!上次为这个问题大家争论了很久!!!
回复
jhytrnw
2005年12月08日 11:56:22
13楼
接线我查了N次了,电缆才换2个月呀
高手门指点迷津,他们还等着修呢,我现在无从下手呀
回复
zyz8438
2005年12月08日 12:11:50
14楼
最好有个图发上来
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月08日 12:28:28
15楼
这样查:先检查负载没有问题,可以启动,然后带载运行到你所谓的停不了的时候,查跳闸回路,测量跳闸开关接点两端是否有控制电压,再往下查,很简单的.
回复
xuhanbing21
2005年12月08日 13:02:06
16楼
先查现场控制 再查远控
回复
peter00007
2005年12月08日 14:07:32
17楼
首先,您应该检查一下电缆的连接是不是有松动的现象。一般这种现象都是局部过热引起的。特别是热继电器,是不是有跳的现象?如果仅是空开跳,检查空开上下桩头的接线,因松动发热可引起断路器过热而跳闸!
如果以上问题都不是,请考虑换一个较大一点的空开及热继电器!
回复
woaibingyuan
2005年12月08日 15:55:35
18楼
是不是哪根线出了问题呀,你最好检查一下,你也可以用另外的线试一下呀。
回复
jhytrnw
2005年12月09日 12:03:34
19楼
今天上午去看了,发现当按停时要多按一点时间泵就停了,检查发现力缆与控缆均为铠装的,但铠未接地,怀疑是电缆形成了电容,下午去将铠接地后不知道能否好,请指点迷津!!!!
回复
zuoxaomin
2005年12月09日 12:41:14
20楼
多半和上次哪位的贴子一样,遇到节能型的接触器了。
回复
rxf760916
2005年12月09日 14:16:13
21楼
很好,大家说的都 很有道理,想想在排除接线错误和电缆质量的情况下可以在接触器的线圈上并联一个阻容吸收回路看看,具体效果如何?也可以在控制回路加上一直二极管来改变控制回路的电源性质试试,(AC/DC)。再有问题可以找我E-Mail:dykr2696@sina.com
回复