厂房,请问其动力设备的控制箱内用微断吗?
sdyggjl2004
2005年12月07日 12:44:58
只看楼主

有一个厂房,请问其动力设备的控制箱内用微断吗?其动力配电支路开关能用微断吗?因为其中许多的动力设备功率很小,1-5KW,且甲方对价格很敏感控制箱前的短路容量在6-10KA,大多在6KA以下.肯请高手指教

有一个厂房,请问其动力设备的控制箱内用微断吗?
其动力配电支路开关能用微断吗?
因为其中许多的动力设备功率很小,1-5KW,且甲方对价格很敏感

控制箱前的短路容量在6-10KA,大多在6KA以下.
肯请高手指教
免费打赏
print1982
2005年12月08日 11:19:57
2楼
可以
回复
xuhanbing21
2005年12月08日 12:42:49
3楼
可以 6KA微断的短路开断电流可以达到
回复
xin20019
2005年12月08日 12:52:42
4楼
可以,
短路分断目前能达到10KA
回复
crazyboy
2005年12月08日 13:40:54
5楼
应该没有问题的,小容量电机微断完全可以
回复
peter00007
2005年12月08日 13:49:40
6楼
动力用的微断就选用动力型,如C65AD型,且电流曲线为D型。如果要求价格低,用国产DZ47系列微型断路器完全可以。
回复
zuoxaomin
2005年12月08日 14:01:10
7楼


就是要用微断
回复
woaibingyuan
2005年12月08日 15:58:44
8楼
我现在好多就是用微断的呀,不过都是用D型的,大了就不敢用了。
回复