各位大师们:建筑电气安装工程图集(吕光大)中关于10kv及以下配电室内高、低压开关柜的底座安装有不同的方法(页1.21):高压柜采用在柜底挖电缆沟走线的方式;低压开关柜采用在柜后挖电缆沟,柜底也有沟方便电缆从电缆沟引入柜底。单从图形中看,低压柜的安装应该比高压柜的安装方便,那么为什么高压柜不采用这种安装方式?是有什么其他原因还是高压柜也可采用与低压柜相同的安装方式?
各位大师们:
建筑电气安装工程图集(吕光大)中关于10kv及以下配电室内高、低压开关柜的底座安装有不同的方法(页1.21):高压柜采用在柜底挖电缆沟走线的方式;低压开关柜采用在柜后挖电缆沟,柜底也有沟方便电缆从电缆沟引入柜底。单从图形中看,低压柜的安装应该比高压柜的安装方便,那么为什么高压柜不采用这种安装方式?是有什么其他原因还是高压柜也可采用与低压柜相同的安装方式?
12楼
我觉得底部电缆沟安装应该不容易。有的资料上将高压柜的柜后挖大尺寸的沟,估计走高压电缆,柜前挖了一个300的沟,估计是走控制电缆的
回复
13楼
高压柜前面的电缆沟是专门用于敷设控制电缆的。楼主所说高压柜安装在电缆沟上部的,还有一个原因是高压电缆一般都是铠装电缆,受弯曲半径限制,不宜弯来弯去,只好从沟底直接出线。低压柜有些是后出线的,在柜后挖电缆沟。其实电缆沟是如何做,关键是看柜体的出线形式:高压柜现在是后出线的多,低压柜即有前出线的,也有后出线的。示实际情况而定。
回复
14楼
回复
15楼
电缆沟的尺寸
回复
16楼
:victory: :victory: :victory: 谢谢!
回复
17楼
是的,一般高压柜大部分都是底部走线的,这样容易维修和走线方便
要加盖的
回复
18楼