各位大师们:建筑电气安装工程图集(吕光大)中关于10kv及以下配电室内高、低压开关柜的底座安装有不同的方法(页1.21):高压柜采用在柜底挖电缆沟走线的方式;低压开关柜采用在柜后挖电缆沟,柜底也有沟方便电缆从电缆沟引入柜底。单从图形中看,低压柜的安装应该比高压柜的安装方便,那么为什么高压柜不采用这种安装方式?是有什么其他原因还是高压柜也可采用与低压柜相同的安装方式?

各位大师们:
建筑电气安装工程图集(吕光大)中关于10kv及以下配电室内高、低压开关柜的底座安装有不同的方法(页1.21):高压柜采用在柜底挖电缆沟走线的方式;低压开关柜采用在柜后挖电缆沟,柜底也有沟方便电缆从电缆沟引入柜底。单从图形中看,低压柜的安装应该比高压柜的安装方便,那么为什么高压柜不采用这种安装方式?是有什么其他原因还是高压柜也可采用与低压柜相同的安装方式?
免费打赏
annia319
2005年12月07日 14:34:40
2楼
没有人回答?自己关注一下!恳切期盼指点!
回复
jia-1979
2005年12月07日 14:43:30
3楼
一般来说高压线路较少,检修少,放在沟底可以,另一个也是考虑高压电缆的弯曲曲径。
不过现在大多数高低压都是在后面开电缆沟。在基础底部的检修维护很不方便。
回复
飞影道人
2005年12月07日 14:44:14
4楼
高低压柜安装方式很多,进出线方式也很多,不一定非的按图集施工,可以上进上出桥架敷设,可以侧出线、后出线等。高压柜也可以采用低压柜安装方式,只是高压柜出线少没有必要柜后加沟。
回复
zuoxaomin
2005年12月07日 14:51:54
5楼


高压前面的电缆沟可以走二次控制电缆(继电保护装在前面),高低压电缆需要分开,低压电压你的描述主要还是用在后出线。

以上我瞎猜的,但好象有道理。
回复
bqg
2005年12月07日 15:36:41
6楼



同意
回复
annia319
2005年12月08日 10:52:05
7楼
学到不少....
另外,高压电缆如果放在沟底,那么电缆沟是不是不用加盖,上面直接安装柜子?还是加了电缆沟盖再安柜子?
回复
zuoxaomin
2005年12月08日 10:59:43
8楼


加了盖子如何过线?
回复
annia319
2005年12月08日 12:25:51
9楼
我画了一张图是高压柜的,电缆从柜底的沟走线,没有画盖板,师傅看了说应该有盖板。我就又不明白了
回复
zuoxaomin
2005年12月08日 12:36:25
10楼


那是指上面没有柜子的部分,你总要盖上啊!不然怎么办?
回复
peter00007
2005年12月08日 13:59:24
11楼
开关柜底部开电缆沟的目的是为了进出线方便,检修方便。不管什么做法,都是从这两点原则出发的。如果您有更好的方案,拿出来跟大家分享一下下!