谁能帮我解释一下这个抗剪件
xssaw
xssaw Lv.3
2010年08月21日 07:49:09
只看楼主

这个L80*50*5,和L50*5怎么摆放,请大师指教。。。。

这个L80*50*5,和L50*5怎么摆放,请大师指教。。。。

QQ截图未命名.png

免费打赏
czq_ujs
2010年12月10日 17:32:21
12楼

没见过这个图集,今天看见是长见识了。一般的抗剪键都在柱脚中心位置用工字钢来承受水平剪力,L50角钢受力就不合理。
回复
zhongxiao601720
2010年12月10日 17:43:27
13楼
这样做肯定不行,角钢抗剪纯粹是扯蛋,好好看看书吧,钢结构禁忌那本书上有说明
回复
cnt36
2011年01月25日 10:51:41
14楼
钢结构禁忌那本书上有说明
回复
restzzy
2011年01月25日 22:15:42
15楼
根据这张图纸显示,下面2根50的角钢应该是跟预埋螺栓先行安装的,在柱子到位后,再焊接上面的4个抗剪键L80*50*5(是不是壁厚薄了点?)二次灌浆层预留是50mm,理论上是够了,但是在柱子就位后,下面的调节螺母就不好动了。而且剪力传递最后还是由6根地脚螺栓承担了,这不如直接在柱底中心焊一工字钢或槽钢有效的多啊。
回复
iamnjdsq
2011年01月27日 15:51:29
16楼
这个做法有点扯
思路不清 实施操蛋
回复

相关推荐