这个L80*50*5,和L50*5怎么摆放,请大师指教。。。。
这个L80*50*5,和L50*5怎么摆放,请大师指教。。。。
2楼
看了半天才明白,呵呵,还真是第一次看到这样的抗剪键,做的有点烦,但是光看这个图还没办法说好不好,要看看设计的意图是什么,不过至少抗剪是没问题的.
回复
3楼
图纸里将抗剪件设置的很清楚呀,L50*5角钢作为长的抗剪件,L80*50*5角钢作为两侧连接件。
回复
4楼
这么简单的怎么会看不懂呢。
回复
5楼
两条L50在底下,四个L80x50焊在L50上面
回复
6楼
国标图集中就是如此??????????
抗剪键,顾名思义,只抗剪,图中的抗剪键受拉了。也许是本人见识短,所见的类似做法,预埋角钢都是柱中心位置。
回复
7楼
5号角钢,焊脚尺寸为8,都不知道怎么焊,这样的图也不知道是什么样的人审的。
回复
8楼
个人感觉,这种抗剪键不是很好,设计意图用两个角钢平均承担剪力,实际上角钢的肢那么薄,刚度很小,两个角钢的受力肯定是不均匀的,一个先坏,然后另一个再坏,典型的逐个破坏。
回复
9楼
哥们,图好像画的不对吧
回复
10楼
看不太懂啊 这个抗剪件好像是有问题啊
回复
11楼
就是抗剪件的强轴方向同跨度方向垂直就可以了
回复