本人遇到这中情况,侦察了半天也没有查出名堂:1.一台制冷量为106KW 麦克维尔低温冷水机组,用于工艺循环冷却水,在高负荷运行时,偶尔会出现回突然停机的现象(不是每次都出现,无其他特征可询寻),表现为水泵、冷凝器风扇、压缩机全停,冷水机的控制面板也断电,只显示温度,无故障显示,由此经常造成需冷却的工艺设备停机。但出现冷水机停机后,马上按控制面板的“开关”键又能正常运行,但不晓得哪个时候又会突然停机。
1.一台制冷量为106KW 麦克维尔低温冷水机组,用于工艺循环冷却水,在高负荷运行时,偶尔会出现回突然停机的现象(不是每次都出现,无其他特征可询寻),表现为水泵、冷凝器风扇、压缩机全停,冷水机的控制面板也断电,只显示温度,无故障显示,由此经常造成需冷却的工艺设备停机。但出现冷水机停机后,马上按控制面板的“开关”键又能正常运行,但不晓得哪个时候又会突然停机。
2.检查冷冻水泵、冷凝器风扇、氟系统、压缩机、混水箱,包括控制电器都正常。怀疑控制面板纽扣电池失效,更换后仍没有改善。
请教各位,这中情况是怎么回事啊