冷水机突然停机
ann_haa
ann_haa Lv.3
2010年08月20日 23:01:01
来自于制冷技术
只看楼主

本人遇到这中情况,侦察了半天也没有查出名堂:1.一台制冷量为106KW 麦克维尔低温冷水机组,用于工艺循环冷却水,在高负荷运行时,偶尔会出现回突然停机的现象(不是每次都出现,无其他特征可询寻),表现为水泵、冷凝器风扇、压缩机全停,冷水机的控制面板也断电,只显示温度,无故障显示,由此经常造成需冷却的工艺设备停机。但出现冷水机停机后,马上按控制面板的“开关”键又能正常运行,但不晓得哪个时候又会突然停机。

本人遇到这中情况,侦察了半天也没有查出名堂:
1.一台制冷量为106KW 麦克维尔低温冷水机组,用于工艺循环冷却水,在高负荷运行时,偶尔会出现回突然停机的现象(不是每次都出现,无其他特征可询寻),表现为水泵、冷凝器风扇、压缩机全停,冷水机的控制面板也断电,只显示温度,无故障显示,由此经常造成需冷却的工艺设备停机。但出现冷水机停机后,马上按控制面板的“开关”键又能正常运行,但不晓得哪个时候又会突然停机。
2.检查冷冻水泵、冷凝器风扇、氟系统、压缩机、混水箱,包括控制电器都正常。怀疑控制面板纽扣电池失效,更换后仍没有改善。
请教各位,这中情况是怎么回事啊
免费打赏
zsf9229
2010年08月21日 15:18:11
2楼
顶起来
希望有高手看到
回复
sunmalin
2010年08月21日 19:40:38
3楼
自然是控制面板断电,哪一定是控制电路有问题了。查查控制板的供电电源吧!
回复
adingkgb
2010年08月21日 22:43:06
4楼
控制系统上出问题的可能性比较大。
回复
wcb124
2010年08月22日 10:30:43
5楼
请高手进来,,帮一下忙
回复
abcfanjingbo
2010年08月22日 13:58:21
6楼
建易楼住全天在机组旁,观查停机情况和机组内设值对比,会找到的,你能行
回复
zsyooo
2010年08月22日 14:19:25
7楼

同意
回复
ann_haa
2010年08月22日 22:11:58
8楼
如果是控制部分出现问题,为什么停机后马上按“开关”键又能启动呢?
回复
wufeitao
2010年08月23日 20:14:44
9楼
有可能是按钮开关的自锁电路上的自锁继电器出了问题,触点接触不良。
回复
ann_haa
2010年08月23日 23:11:57
10楼

有可能,只有再检查一下看
回复
ann_haa
2010年08月31日 14:20:18
11楼
经过检查,确实是线路问题
回复