我公司在建大楼,是采用四管制,其中风机盘管采用动态平衡电动两通阀,而空调箱则采用动态平衡比例积分调节阀,想请教,动态平衡比例积分调节阀是什么原理,又有什么作用,价格高吗?谢谢!

我公司在建大楼,是采用四管制,其中风机盘管采用动态平衡电动两通阀,而空调箱则采用动态平衡比例积分调节阀,想请教,动态平衡比例积分调节阀是什么原理,又有什么作用,价格高吗?谢谢!
免费打赏
ezijin
2005年12月08日 08:17:23
2楼
自己顶一下,有高手能帮忙吗?
回复
sea_w
2005年12月08日 08:35:17
3楼
工作原理就相当于压差调节器和电动调节阀的组合,只是现在简化组合到一个阀体上了,根据公式得出来的,目的就是屏蔽压力波动的影响和流量限制。
回复
ezijin
2005年12月09日 09:31:28
4楼
谢谢sea_w朋友,但还是没明白积分是有什么作用,如方便请再赐教,谢谢!
回复
sea_w
2005年12月09日 10:36:32
5楼
你这问题是什么意思?是问什么叫比例积分调节阀吗?
回复
huanglaowei
2005年12月09日 12:45:39
6楼
这是在胡闹,一些公司和设计人炒作出来的概念。我在一次评标工作中遇见过,当时几位评标的全晕了,搞明白之后,觉得真是在胡闹。

其本意是由一个所谓动态平衡阀--这个概念也是胡说--来限制住流量,例如限制在5公斤,则外网压力如何变化(别低于最小额定就行),阀门控制流经的流量稳定不变,不受其他FCU工况的影响。如果需要调节了,例如调节到3公斤,那么就控制3公斤流量稳定不变。也可以关上。

谁来控制流量呢,由电动两通阀--注意,不是电磁阀的开关量,而是电动阀的可调量--来动作,控制您是要5公斤还是3公斤还是全关上。

看着貌似合理,但是,整个都是扯淡!

首先,什么叫做比例积分?比例积分功能是实现在温控器上的,不可能在阀门上,温控器根据室内温度和控制温度的差,以及升温降温速度,来控制FCU出力,这叫做比例积分,如提前开机,如温度快到了提前关等等,这个功能是有些智能成分的,如果负荷小而FCU大,或者反之,温控器都要判断并得出提前量的,这怎么可能是阀门实现的呢!

评标中,我们电话问了投标公司,问阀门供货带温控器吗?答曰没有,当时几位教授就乐了--不是扯淡是什么!回答人辩解说阀门调节特性是比例积分的,我都快摔电话了,阀门特性曲线有线性、百分比,没听说过比例积分的,而且每个房间负荷关系不不一样,怎么可能用同一阀门实现。

其次,用得着动态定流量吗?(一些厂家管动态定流量阀叫做动态平衡阀,也是扯淡,那压差阀、温控阀都叫做什么,可怜我们的专家们也这样无知或者无耻),大家自己算算,FCU前的压差是受谁的影响,当然是水泵!而水泵流量变化多少才会对扬程有明显影响?关闭1-2个FCU能够对压差有影响吗?关闭10-20%的FCU对总泵有影响吗?也就是说,压差变吗?压差变化可以采取水泵变频呀,LZ的系统可能挺高档,很可能水泵变频了,水泵变频了那个动态什么阀还有用吗?

拜托,这不是给排水,是暖通,不是开式循环!好像这个FCU关了,流量就会加到别的FCU上,是这个简单吗!

那么为什么设计要用呢?看看价格,一个所谓动态平衡比例积分电动调节阀价值1000左右,乖乖,难过这些设计和专家青睐,原来还是人民币闹的。一个FCU才多少钱!

UNDERSTAND?

您碰见了一群什么人!土匪强盗乎?估计厂家都是德国丹麦之类的,您问问他们国家用不用这玩意!或者叫不叫这个名字!
回复
huanglaowei
2005年12月09日 12:52:00
7楼
怎样?扁某扁人够牛吧!
回复
sea_w
2005年12月09日 13:56:26
8楼
老扁说的是什么啊?动态平衡电动调节阀工作原理是压差控制阀和电动调节阀的组合,不是定流量阀和电动调节阀的组合。也就是保持电动调节阀的阀权度趋近为一。
回复
ezijin
2005年12月09日 14:52:29
9楼
谢谢sea_w和老扁豆二位高手,大致能明白了。

大楼选用四管制就已感觉很奢侈,FCU上安装动态平衡电动二通阀,AHU上安装动态平衡比例积分调节阀,以前未接触过,但知道电动二通阀是较贵的,那这花俏唬人的玩意一定更贵。

设计方案是小鬼子的,接下来的粗活是二鬼子的,还真的询问一下他们啥意思。

再次感觉二位大侠!
回复
huanglaowei
2005年12月09日 17:38:26
10楼



不是吧。差压控制阀控制哪两点的差压,难道是FCU两端?那不还是定流量阀吗,因为FCU阻力系数不变啊。难道是立管?按照我上文对水泵的分析,这里压差基本不变啊。难道是阀前后,那不正是一个自力式流量控制阀吗?

阀权度是指调节阀在支系统里阻力的比例,也就是管道+FCU+调节阀系统中,调节阀阻力占的比例,其比例越趋近于1调节曲线越好,其比例低于50%,则调节作用较差。那么我选用一个高阻的电动阀不就行了吗.
回复
nky6666
2005年12月09日 23:00:58
11楼
象是丹佛斯的一体阀,巨贵,DN100的要3.5~4万