看不懂图纸,各位高手指点一下
lsb710061
lsb710061 Lv.4
2005年12月06日 20:49:31
只看楼主

1.消火栓系统 消火栓电动消防泵Q=288方/h,H=120m,n=1480rpm 消火栓消防稳压设备配SQL%%c1000X1.6气压罐,消火栓消防稳压设备两台Q=18m%%163/h,H=120m,n=2950rpm,N=11kW水泵2台,2.自喷系统(雨淋阀组控制) 自喷电动消防泵Q=540m%%163/h,H=105m,n=1480rpm两台,自喷消防稳压设备Q=18 方/h,H=120m,n=2950rpm,N=11kW2台

1.消火栓系统
消火栓电动消防泵Q=288方/h,H=120m,n=1480rpm
消火栓消防稳压设备配SQL%%c1000X1.6气压罐,消火栓消防稳压设备两台Q=18m%%163/h,H=120m,n=2950rpm,N=11kW水泵2台,
2.自喷系统(雨淋阀组控制)
自喷电动消防泵Q=540m%%163/h,H=105m,n=1480rpm两台,自喷消防稳压设备Q=18
方/h,H=120m,n=2950rpm,N=11kW2台
消火栓5l/s可以理解,一只室内消火栓用水量,但是自喷5l/s,是什么意思,规范上不是自喷是1l/s吗?而且是两台小泵这又是为啥?
免费打赏
lsb710061
2005年12月07日 12:37:20
2楼
没人顶,只有自己先顶一下拉,各位高手指点一下嘛
回复
cailiang008
2005年12月07日 13:35:39
3楼
说来话长,楼主肯定不是做设计的吧?

稳压设备分有水箱和无水箱两种。

回复
lsb710061
2005年12月07日 14:26:30
4楼
让你看出来了,刚做设计不久,还没做过泵房,现在学习别人图纸,了解泵房,请多指点。
回复
ymf1727@co163
2005年12月07日 17:03:28
5楼
多学习消防规范,多参照高手的图纸,学习学习再学习.........
回复

相关推荐