甲方肆意加荷载,做为设计方如何处理.
hefu2000
hefu2000 Lv.4
2010年08月20日 12:55:43
只看楼主

我现在做一个项目,结构已经封顶.现在要在二次装修时额外加地暖,结构额外增加荷载为2.5(请问大家地暖荷载取2.5合理吗),我在设计时,恒载为取2.0.如果加地暖设计恒载应该取4.5.相差太大,有经验的设计者请指点一下.

我现在做一个项目,结构已经封顶.现在要在二次装修时额外加地暖,结构额外增加荷载为2.5(请问大家地暖荷载取2.5合理吗),我在设计时,恒载为取2.0.如果加地暖设计恒载应该取4.5.相差太大,有经验的设计者请指点一下.
免费打赏
gg870128
2010年08月22日 21:49:08
12楼
当初设计是的时候是不是就应该把荷载考虑大一点呢··??
根据当地实际情况 什么装修 暖通什么的 ·
回复
hefu2000
2010年08月23日 12:36:18
13楼
感谢sstorm和 chenzl1234.谢谢你们的建议.

gg870128,感觉不是做结构设计的.
回复
温员外
2010年08月23日 12:40:41
14楼
装修荷载不用管它。这个是甲方单方面行为,设计说明已经很明确,未经设计许可,不得改变用途。
回复
陆山
2010年08月23日 13:30:17
15楼
这个时候一定要和甲方交流,撇清责任,最少也要说明后果的严重性。如果你都打算含混过关,那甲方更没有忌讳了,万一出了问题,最后倒霉的肯定是设计。
回复
zhongfangfang520
2010年08月23日 17:34:48
16楼
既然知道了;最好还是发个正式的函给甲方;说明设计时所考虑的荷载,装地暖后的荷载;超出设计范围,设计是不负责的。
回复

相关推荐

APP内打开