制冷机组的冷冻水侧连接供回水管的旁通管的作用是什么?如何来控制上边的阀门开启?也是采用电动两通阀吗?
制冷机组的冷冻水侧连接供回水管的旁通管的作用是什么?如何来控制上边的阀门开启?也是采用电动两通阀吗?
2楼
保持通过水机得流量恒定,用压差平衡阀
回复
3楼
thanks,但是是保持水机的流量恒定,还是保持末端的流量恒定?
回复
4楼
是为了保持冷水机组的冷冻水流量恒定,空调末端设备的冷冻水是变流量的
回复
5楼
thanks a lot, I got it
回复
6楼
主要是为了保持冷水机组的冷冻水流量恒定,其次在初次开机调试的时候可以更方便.
回复
7楼
楼上的说得没错,而且其管径是按制冷机中最大容量的那台冷水流量计算的。
回复
8楼
请说出理由,偶认为这样选择不经济,对于大型系统,有这么大的电动两通阀吗?只能用电动牒阀替代。
回复
9楼
1.当旁通流量达到一台冷水机流量的时候,就要停冷机和对应水泵了。
2.电动蝶阀用在这不合适,蝶阀是快开特性。
回复