制冷机组的冷冻水侧连接供回水管的旁通管
kick2002
kick2002 Lv.2
2005年12月06日 17:43:19
来自于中央空调
只看楼主

制冷机组的冷冻水侧连接供回水管的旁通管的作用是什么?如何来控制上边的阀门开启?也是采用电动两通阀吗?

制冷机组的冷冻水侧连接供回水管的旁通管的作用是什么?如何来控制上边的阀门开启?也是采用电动两通阀吗?
免费打赏
nky6666
2005年12月06日 19:29:53
2楼
保持通过水机得流量恒定,用压差平衡阀
回复
kick2002
2005年12月06日 22:30:37
3楼
thanks,但是是保持水机的流量恒定,还是保持末端的流量恒定?
回复
zys0000
2005年12月07日 10:15:51
4楼
是为了保持冷水机组的冷冻水流量恒定,空调末端设备的冷冻水是变流量的
回复
kick2002
2005年12月07日 17:41:16
5楼
thanks a lot, I got it
回复
wgj1207
2005年12月08日 15:42:06
6楼
主要是为了保持冷水机组的冷冻水流量恒定,其次在初次开机调试的时候可以更方便.
回复
goodforest
2006年03月06日 13:00:05
7楼
楼上的说得没错,而且其管径是按制冷机中最大容量的那台冷水流量计算的。
回复
zys0000
2006年03月06日 13:34:47
8楼

请说出理由,偶认为这样选择不经济,对于大型系统,有这么大的电动两通阀吗?只能用电动牒阀替代。
回复
q121q
2006年03月06日 14:41:06
9楼


1.当旁通流量达到一台冷水机流量的时候,就要停冷机和对应水泵了。

2.电动蝶阀用在这不合适,蝶阀是快开特性。