1. 电所基础钢筋接地网40*20m2,假定土壤电阻率为100欧.米,水平接地体总长L=220米,计及水平接地体的影响时,试确定最接近的接地网工频接地电阻值。A)2.0欧;B)1.5欧;C)1.25欧;D)1.0欧。答案:A

1. 电所基础钢筋接地网40*20m2,假定土壤电阻率为100欧.米,水平接地体总长L=220米,计及水平接地体的影响时,试确定最接近的接地网工频接地电阻值。

A)2.0欧;B)1.5欧;C)1.25欧;D)1.0欧。

答案:A
免费打赏
spring_nt
2005年12月29日 15:19:27
12楼
我也是转载的,希望提供一个参考!至于计算过程我也没有办法提供!

祝各位元旦快乐!
回复
lengbing
2005年12月31日 23:27:03
13楼

R=P/4r+P/L=100X根号下3.14/4X根号下800+100/220=2.0
回复
lengbing
2005年12月31日 23:31:29
14楼

S=IX根号下T/C=5900X根号下2/70=119.18
回复
lengbing
2005年12月31日 23:38:24
15楼

S>=0.3R=0.3X8=2.4
回复
lengbing
2005年12月31日 23:42:17
16楼

U=119/[1500/(1500+300+300)]=85
回复
lengbing
2005年12月31日 23:45:28
17楼

根据防雷规范,二类建筑大于80接地体面积不需补加接地体.
回复
lengbing
2005年12月31日 23:50:19
18楼

这个答案好象不对.应为D
回复