spring_nt
spring_nt Lv.12
2005年12月06日 16:57:58
只看楼主

1. 电所基础钢筋接地网40*20m2,假定土壤电阻率为100欧.米,水平接地体总长L=220米,计及水平接地体的影响时,试确定最接近的接地网工频接地电阻值。A)2.0欧;B)1.5欧;C)1.25欧;D)1.0欧。答案:A

1. 电所基础钢筋接地网40*20m2,假定土壤电阻率为100欧.米,水平接地体总长L=220米,计及水平接地体的影响时,试确定最接近的接地网工频接地电阻值。

A)2.0欧;B)1.5欧;C)1.25欧;D)1.0欧。

答案:A
免费打赏
spring_nt
2005年12月06日 16:58:33
2楼
2.变电所设有独立避雷针,规范要求独立避雷针的冲击接地电阻应不大于10欧。假定独立避雷针的接地装置不共用,实际冲击电阻为8.0欧,请确定独立避雷针接地装置和变电所基础钢筋接地网的允许最小地中距离。

A)0.6米;B)1.2米;C)2.4米;D)3.0米。

答案:C
回复
spring_nt
2005年12月06日 17:00:42
3楼
3. 系统为低电阻接地方式,系统在最大运行方式下流过电气设备铜接地线的短路电流为5900A,请按热稳定要求选用最小的接地线截面。

A)TMY-20*5;B)TMY-25*5;C)TMY-30*4;D)TMY-40*4。

答案:C
回复
spring_nt
2005年12月06日 17:01:16
4楼
4. 定已计算最大跨步电位差EK为119伏,人体电阻RB为1500欧,人体每只脚和土壤间的接触电阻R0为300欧,试分析人体可能承受的最大跨步电压。

A)119V;B)108V;C)99V;D)85V。

答案:D
回复
spring_nt
2005年12月06日 17:02:24
5楼
5. 某建筑物为二类防雷建筑,土壤电阻率ρ等于120Ω.m,其环形基础接地体所包围的面积为800平米,为了雷电流能更好地流散设计时在每一引下线处考虑补加水平接地体。根据规范要求确定补加水平接地体的长度。

A)16米;B)11米;C)5米;D)不需补加水平接地体。

答案:D
回复
spring_nt
2005年12月06日 17:03:10
6楼
6.某建筑物为二类防雷建筑,假定引下线冲击接地电阻为10Ω,



采用与基础接地网不

共用、不相连的做法时,接地装置两者间在地中的距离应满足的最小反击距离SE2。

A)1.32米;B)1.98米;C)2米;D)3米。

答案:C
回复
dingchuanhuahua
2005年12月06日 22:20:37
7楼
大家也来捧捧场呀
回复
spring_nt
2005年12月07日 10:52:50
8楼


谢谢,希望对大家有帮助!
回复
zhangmaozhi
2005年12月08日 09:52:36
9楼
题目不错
回复
ldf824626@co163
2005年12月13日 20:42:06
10楼
题目好像不错
回复
wyh4
2005年12月20日 15:35:44
11楼
希望有计算过程,谢谢!
回复