刚接触一个场地土存在液化层的项目,埋深20m的轻微液化土,丙级独立基础。请教各位高手,液化土层是咋回事啊?有和危害?怎么处理啊?多谢指教!!
刚接触一个场地土存在液化层的项目,埋深20m的轻微液化土,丙级独立基础。请教各位高手,液化土层是咋回事啊?有和危害?怎么处理啊?多谢指教!!
2楼
在一般情况下都是换填,,,,,,,,
回复
3楼
按《建筑抗震设计规范》的4.3.6条和4.3.9条处理即可。液化土层的危害可看条文说明,很详细的。
回复
4楼
对于比较薄的土层,换填法。
否则就是砂石桩法了。
回复
5楼
按照《抗规》表4.3.6,丙类建筑对于轻微液化的情况,要求“基础和上部结构处理,亦可不采取措施”。按照4.3.9这些措施,应该是不需要换填的。
如果是浅层的液化,换填掉倒是放心,如果液化层较深,那就按照规范来也没什么问题。
回复
6楼
轻微液化,好多了不用做太多处理的
回复
7楼
根据《抗规》4.3.3条埋深20m的液化土层可判别为“可不考虑液化影响”,地勘应该有相关提示,所以不需要处理!
回复
8楼
按《建筑抗震设计规范》的4.3.6条和4.3.9条处理即可
回复