【请问】电缆热稳定校验电流应是首端还是末端?
alge
alge Lv.2
2005年12月06日 13:25:15
来自于电站工程
只看楼主

请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠,请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?

请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?

我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流

我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠,

请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年12月06日 14:22:59
2楼
电缆设计规范GB50217-1994中3.7.8(2)要求短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处.

末端计算:短路电流通过整条电缆.
首端计算:可靠,因为首端一定比末端短路电流大.

回复
alge
2005年12月06日 15:35:29
3楼


非常感谢 版主的回复。

按电缆设计规范的这种说法:计算时是不是就应该选首端了?

这样对于变压器容量较大馈线较长的回路,电缆截面可能要放大很多啊!

电缆既然是非末端三相短路,那电缆肯定坏了,需要更换电缆了,这样去校验它的热稳定还有意义吗?

请前辈们指教..........
回复
alge
2005年12月06日 15:42:14
4楼
再请问一下各位前辈们在选电缆时

是选择用首端三相短路电流还是末端三相短路电流来校验热稳定?
回复
nlb
2005年12月06日 18:58:33
5楼

应是末端,《工业与民用配电设计手册》上有说明。
回复
alge
2005年12月06日 19:37:45
6楼


谢谢,NLB版主的回复,我已经在《工业与民用配电设计手册》第169页找到答案

验算电缆热稳定时,短路点按下述情况确定:
(1)不超过制造长度的单根电缆,短路发生在电缆末端。
(2)有中间接头的电缆,短路发生在每一缩减电缆截面线段的首端;电缆线段为等截面时,
则短路发生在第二段电缆的首端,即第一个中间接头处。
(3)无中间接头的并列连接的电缆,短路发生在并列点后。

这里氛围真好^_^,
小弟刚入行,以后还请各位前辈们多多指点!
回复
tss_002
2005年12月08日 16:51:10
7楼
其实具体从那里计算短路电流,不同规范之间的说法也不近相同.
回复
nlb
2005年12月09日 18:12:57
8楼

这个问题以前在本站曾经争论过,您能否提供一下不同规范的不同说法?
回复
tss_002
2005年12月09日 19:04:58
9楼
上面2楼和6楼不就两个说法吗
回复
nlb
2005年12月10日 18:21:05
10楼

“电缆设计规范GB50217-1994中3.7.8(2)要求短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处. ”


我觉得这段话与6楼应该是同一个说法,大家可以讨论一下。
回复
gssui
2006年03月09日 14:38:34
11楼
我觉得两个都要验算,主要应该是首端.因为首端短路电流最大.末端的短路电流也需要用来效验开关灵敏度.
回复