【请问】电缆热稳定校验电流应是首端还是末端?
alge
alge Lv.2
2005年12月06日 13:25:15
来自于电站工程
只看楼主

请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠,请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?

请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?

我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流

我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠,

请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?
免费打赏
lzq7997
2006年03月09日 21:16:25
12楼
应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处,电缆若首端动热稳定效验通不过,计算末端短路又有什么意义?
回复
luliang4140
2007年05月11日 16:42:50
13楼
大家都理解错了
上面都回答的是电缆整条线路的校验,照类似3楼的说法的话,请问你校验电缆和校验架空线还有区别么????
支持六楼的答案
因为他说明白了,电缆的连接是一段一段的,而不是全线一根电缆.
多来高手指点 谢谢!!!!
回复
alge
2007年05月29日 16:22:39
14楼
各位能否说说自己做的工程中是怎么选的?我这是按末端来效验的..........
回复

相关推荐