今天做到一个钢结构厂房,面积有一万多,一层,高11米,按三类防雷来做,可是金属屋面小于0.5mm,所以不能作为接闪器,可是布置避雷带如何布置?诶 来教教啊这样的屋面可以作为接闪器么?下面没有易燃物质[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-19 22:25 编辑 ]
今天做到一个钢结构厂房,面积有一万多,一层,高11米,按三类防雷来做,可是金属屋面小于0.5mm,所以不能作为接闪器,可是布置避雷带如何布置?诶 来教教啊
这样的屋面可以作为接闪器么?下面没有易燃物质
[
本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-19 22:25 编辑 ]
2楼
三类防雷的话按18×24或者20×20来布置避雷网格喽!采用φ12的镀锌圆钢做明敷避雷带!多采用几个引下点就可以啦!
回复
3楼
赞同
回复
4楼
如何明敷?是金属屋面?不太明白 ,支持卡子可以设置么?
回复
5楼
楼主可参考 国标图集 06SD702-5 电气设备在压型钢板、夹芯板上安装 (论坛里好像有)
回复
6楼
谢谢,我去看看
回复
7楼
还是扁钢施工容易一些
回复
8楼
采用φ12的镀锌圆钢做明敷避雷带,施工起来难度很大呀。
回复
9楼
对啊 你们又不早说
回复
10楼
几位前辈,我遇到了类似的问题,屋面也是采用的0.476mm的单层彩钢板,厂房为26mX64m和30mX42m的,用于堆放玻璃瓶的。我也是采用的明敷避雷带的方法,但是被领导否决了,理由是避雷网除了屋檐和屋脊的地方能够敷设,在其他地方无法敷设,叫我考虑其他的方式。很困惑:其他方式可以选择什么方式。
我是新手希望能说的详细点谢谢。
回复
11楼
可以做的,有一种专业卡子可以卡在钢结构屋面上,我上个工地,虽然屋面彩钢板厚度大于0.5MM,可是业主也要求做。
回复