高手过来指点指点江山,钢结构厂房避雷
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年08月19日 22:03:25
来自于防雷减灾
只看楼主

今天做到一个钢结构厂房,面积有一万多,一层,高11米,按三类防雷来做,可是金属屋面小于0.5mm,所以不能作为接闪器,可是布置避雷带如何布置?诶 来教教啊这样的屋面可以作为接闪器么?下面没有易燃物质[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-19 22:25 编辑 ]

今天做到一个钢结构厂房,面积有一万多,一层,高11米,按三类防雷来做,可是金属屋面小于0.5mm,所以不能作为接闪器,可是布置避雷带如何布置?诶 来教教啊
这样的屋面可以作为接闪器么?下面没有易燃物质

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-19 22:25 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
ykx1982
2010年08月19日 22:11:16
2楼
三类防雷的话按18×24或者20×20来布置避雷网格喽!采用φ12的镀锌圆钢做明敷避雷带!多采用几个引下点就可以啦!
回复
weilmeng
2010年08月19日 22:29:44
3楼

赞同
回复
woheni2010
2010年08月19日 22:37:10
4楼
如何明敷?是金属屋面?不太明白 ,支持卡子可以设置么?
回复
yqf1969
2010年08月20日 23:34:32
5楼
楼主可参考 国标图集 06SD702-5 电气设备在压型钢板、夹芯板上安装 (论坛里好像有)
回复
woheni2010
2010年08月20日 23:59:57
6楼
谢谢,我去看看
回复
加肥猫
2010年08月21日 22:28:57
7楼

还是扁钢施工容易一些
回复
蛋腚
2010年08月22日 08:30:29
8楼
采用φ12的镀锌圆钢做明敷避雷带,施工起来难度很大呀。
回复
woheni2010
2010年08月22日 18:35:09
9楼
对啊 你们又不早说
回复
lzr1988121
2011年07月20日 17:35:06
10楼
几位前辈,我遇到了类似的问题,屋面也是采用的0.476mm的单层彩钢板,厂房为26mX64m和30mX42m的,用于堆放玻璃瓶的。我也是采用的明敷避雷带的方法,但是被领导否决了,理由是避雷网除了屋檐和屋脊的地方能够敷设,在其他地方无法敷设,叫我考虑其他的方式。很困惑:其他方式可以选择什么方式。
我是新手希望能说的详细点谢谢。
回复
sotirio
2011年07月20日 17:59:38
11楼

可以做的,有一种专业卡子可以卡在钢结构屋面上,我上个工地,虽然屋面彩钢板厚度大于0.5MM,可是业主也要求做。
DSCF5748.JPG
回复

相关推荐

APP内打开