接了个医院的空调改造工程,因为4层是手术间,所有要求单独一台冷水机组现在的问题是我选了3台冷水机组分别是20万大卡1台(平时开启,手术室过度季节使用)60W大卡的2台(平时冬夏使用过度季节不开启)我想问的是如果这三台冷水机组并联,水泵肯定也得并联,因为冷水机组流量差别很大根据冷水机组和冷却水泵一一对应的关系,那么水泵的流量差别就很大了。这么做把水泵并联会不会在运行的时候有问题???请指正怎么选扬程

接了个医院的空调改造工程,因为4层是手术间,所有要求单独一台冷水机组
现在的问题是我选了3台冷水机组分别是20万大卡1台(平时开启,手术室过度季节使用)
60W大卡的2台(平时冬夏使用过度季节不开启)
我想问的是如果这三台冷水机组并联,水泵肯定也得并联,因为冷水机组流量差别很大根据冷水机组和冷却水泵一一对应的关系,那么水泵的流量差别就很大了。
这么做把水泵并联会不会在运行的时候有问题???


请指正怎么选扬程
两种型号的冷水机组的压降完全不一样一个是34pa一个是77PA

[ 本帖最后由 liuwei_b1 于 2010-8-19 23:18 编辑 ]
免费打赏
cnbbzz
2010年08月20日 07:38:44
2楼
总共才420USRT,选3台机组未免过多了点吧。过度季节65USRT冷量怎么出来的?
回复
liuwei_b1
2010年08月20日 09:15:12
3楼
因为4层是手术室我预留了130KW的冷量
也不知道怎么处理
就先先个20W大卡的冷水机组
回复
liuwei_b1
2010年08月20日 09:48:47
4楼
问题解决了
一一对应水泵不并联就可以谢谢啊