发几张找骂的照片
wz10086
wz10086 Lv.12
2010年08月19日 17:41:34
来自于工地图片
只看楼主

昨天去看了一个工地,竟然这样做,百思不得其解

昨天去看了一个工地,竟然这样做,百思不得其解

20100818(001).jpg


20100818(003).jpg


20100818(004).jpg

免费打赏
hfziqing1101
2010年08月24日 15:15:35
12楼
可以了啊这样啊啊
回复
liliting1984
2010年08月24日 15:18:35
13楼
1.镀锌钢管严禁施焊
3.焊接后焊渣未处理,防锈未处理
4.镀锌钢管缺少支架
5.施工现场严禁花线,更不允许挂在管道上
回复
zhoulijundaemon
2010年08月24日 15:49:45
14楼
现在竞争这么激烈,恶性循环,成本压得那么低,只能倒到浆糊了
回复
梦想成真321
2010年08月24日 17:03:37
15楼
虽然竞争很激烈,成本低,不过这也有点太过了,呵呵不说别的,用起来放在吊顶里面没人知道的话倒是一段时间内没有问题
回复
yuki2005
2010年08月24日 17:56:19
16楼
看来楼上几层是有监理单位的人,急了,其实问题不大,镀锌管不让焊,设计选了,监理默许不表态,你又怎样,支吊架可以补,关键焊口要处理,要留焊缝间隙,保温距离要留出来,别骂了,处理一下
回复
caiyegui
2010年08月24日 20:17:12
17楼
现在竞争大厉害了,业主把价格都压得很低。还有些业主是知道的,但他们不管你,只要效果。有冷气出就行了。
回复
caiyegui
2010年08月24日 20:24:03
18楼
我改过一个项目,酒店的。97年做的,07年改造,管道还可以用,后来业主直接要求换掉。其实没你们说的那么严重,只要防锈处理好就行。在广东这边很多人都这样做的。
回复
basten2000
2010年08月24日 20:32:35
19楼
处理一下就好了啦
不过基本上都要拆了重做,呵呵
因为不直哈!!!
回复
fang62131
2010年08月24日 21:30:40
20楼
你好专业呀:victory:
回复
swoline
2010年08月24日 21:32:32
21楼
虽然看起来难看,不过还是能用的,只是在质量上不过关而已,也不是第一次见了,习惯了都
回复

相关推荐

APP内打开