2楼
:L :L :L :L :L :L :L :L :L :L 哪儿做的啊
回复
3楼
焊口处理的太好了。可以申请鲁班奖了。。。:Q :Q :Q
回复
4楼
1.镀锌钢管严禁施焊
2.焊就焊了,焊工手艺不好
3.焊接后焊渣未处理,防锈未处理
4.镀锌钢管缺少支架
5.施工现场严禁花线,更不允许挂在管道上
6.排水管支架一沓糊涂
7.管道离设备太近
8.管道对焊不直
9.保温距离不够
建议拆掉重做,更换施工队伍和管理人员
回复
5楼
当场质问项目经理,他竟然说可以这样做,我什么都不想说了
回复
6楼
焊接质量太差了
回复
7楼
这样的活还有脸出来干施工,有多大的嘴,就张开多大的嘴,并且一定要露出倒数第二颗牙,骂他。但要注意,在骂他之前先清一清嗓子,避免一个小时之内卡壳。
回复
8楼
这是捣糨糊啊,:Q
回复
9楼
此施工人员真是神人啊
回复
10楼
这是施工人员在练手吧,哈哈
回复
11楼
给施工人员放高温假。回家做饭
回复