关于电厂孤网运行
dqgzsh
dqgzsh Lv.3
2005年12月06日 08:57:44
来自于电站工程
只看楼主

最近有个小电厂要求孤网运行,当地电力部门不允许并网。好像从上学开始就全是发电机并网的概念,孤网行不行,要考虑什么问题,请指教。知道柴油发电机组是孤网的,可是火电机组也行吗?请高手们快帮忙。

最近有个小电厂要求孤网运行,当地电力部门不允许并网。

好像从上学开始就全是发电机并网的概念,孤网行不行,要考虑什么问题,请指教。

知道柴油发电机组是孤网的,可是火电机组也行吗?

请高手们快帮忙。
sunyi200271
2005年12月07日 22:26:43
12楼
自动稳频装置其实就是自动调速器。
回复
libin-nc
2005年12月07日 22:53:07
13楼
简单的说就是单机运行,根据频率调有功,看住电压调无功.
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月08日 10:45:32
14楼
孤网运行和电厂的保安柴油发电机类似吧,可以参考那个.
回复
nlb
2005年12月08日 18:23:44
15楼

柴油机的油门是自动稳速的。
回复
zyz8438
2005年12月08日 22:26:46
16楼
孤立运行对调频、调压要求比较高。
回复
tss_002
2005年12月09日 20:52:18
17楼


给讲讲呗
回复
pangczh
2005年12月10日 23:43:47
18楼
孤网运行最困难的调频,因为它于机组的负荷有很大的关系,还有它对运行人员的要求有点高(母管制是电气人员,单元制的是机炉电人员)因为有很多不可预料的问题,我的QQ:498166940 想了解的和我联系
回复
dqgzsh
2005年12月12日 13:05:50
19楼


多谢讨论。

问两点问题请指教一下:

1、电厂调频不是汽机的事情吗?咱们电气的也管吗?

2、12MW的供热机组,厂用电大概有4~5MW,从系统受电点炉,起动后发电机升速、稳频,然后必须断网,厂用电切换有问题吗?

多谢!!
回复
pangczh
2005年12月18日 17:31:11
20楼
1 在我们这小机组是电气调频,
2 先断后合 采用同期快切装置
孤网运行是很危险的,对机组很不安全,今天早上我们这就发生了强励动作加系统震荡,运行了7分钟,个个参数都超过额定值运行很危险.
回复
cxc3233917
2005年12月18日 18:34:44
21楼
我是水电的我们这有时需要孤网,只要注意控制大负荷突然起停就好了!!有的调速器有孤网功能的,主要是跟踪频率。