09年一案例题,与网友商榷
jyh2889848
jyh2889848 Lv.2
2010年08月19日 15:53:39
只看楼主

15、 全年供冷的空调建筑,最小需求冷量为120KW,夏季冷量为4800KW,现有螺杆冷水机(单机15%)和离心冷水机组(单机25%),合理的搭配方案为:A、 选用2台2400KW离心冷水机组B、 选用3台1600KW离心冷水机组C、 选用1台480KW离心冷水机组和2台2160KW离心冷水机组D、 选用1台800KW螺杆冷水机组和2台2000KW离心冷水机组我选D,不知对不对,请网友们指教!

15、 全年供冷的空调建筑,最小需求冷量为120KW,夏季冷量为4800KW,现有螺杆冷水机(单机15%)和离心冷水机组(单机25%),合理的搭配方案为:
A、 选用2台2400KW离心冷水机组
B、 选用3台1600KW离心冷水机组
C、 选用1台480KW离心冷水机组和2台2160KW离心冷水机组
D、 选用1台800KW螺杆冷水机组和2台2000KW离心冷水机组
我选D,不知对不对,请网友们指教!
免费打赏
s-zw
2010年09月01日 13:53:59
12楼
非常好的讨论!:victory:
回复
lovsam
2010年09月01日 17:58:21
13楼
又学到了一点!
回复
liuhuawei007
2010年09月03日 17:10:35
14楼
按教材的意思!我认为选C!
回复
qilinly
2010年09月16日 16:40:07
15楼
选D,按题意满足最小负荷时,螺杆机需要800kw,离心机480kw,依据《教材》552页,表4.3.13,700-1054范围应选用螺杆机组,116-700选用活塞或螺杆式,显然选d
回复
qa2009
2010年09月20日 07:59:55
16楼
实际设计过程中谁会这么选机组,只能选一个勉强的d算了
回复

相关推荐

APP内打开