CT的1K1 1K2 2K1 2K2 是做什么用
cb998cb
cb998cb Lv.2
2005年12月05日 22:07:23
只看楼主

我只知道一个是计量,一个是保护``那他们分别的作用是什么``都是接什么的``

我只知道一个是计量,一个是保护``
那他们分别的作用是什么``都是接什么的``
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年12月06日 10:59:37
2楼
表示二次的两个绕组:1K1与1K2是一组,2K1与2K2是一组.
要看看这两组的准确级才能知道干么用的吧
回复
jia-1979
2005年12月06日 11:41:52
3楼
CT的作用无非有是测量,计量,保护。有的保护要单独
回复
cb998cb
2005年12月06日 12:00:18
4楼

那10P0.5级的是有什么用呢·
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月06日 12:07:13
5楼
10P的是保护用,0.5的是测量计量用
回复
gzjxxy
2005年12月06日 16:01:21
6楼



老大,我也知道10P是保护用,但就是不懂是如何保护法。我看一些样本的型号解释是这样写的:保护等级 10P,我就糊涂了,不知是说该CT作为保护用还是说该CT自身承受过载的能力。能否赐教解释一下,也请其他懂的前辈指点一下。
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月06日 16:11:04
7楼
10P是继电保护用的CT准确度,意思是复合误差不超过10%.

比如:10P20的CT意思就是短路电流为20倍的额定一次电流时,其复合误差不大于10%.

因为保护用的CT主要用来测量故障电流的,CT要有足够的测量短路电流时的准确度.

明白了?
回复
xuchaofeng_xcf
2005年12月06日 19:29:29
8楼
谢谢了,大哥
回复
gzjxxy
2005年12月07日 08:20:51
9楼
谢了,学习了。
回复
whb1968
2005年12月25日 14:23:30
10楼
多个互感器组合在一起时,1K1,1K2为一电流互感器的二次绕组引出端,2K1,2K2为另一电流互感器的二次引出端,1K和2K各有独立铁芯,K1,K2,K3等为同一绕组的不同引出端,K1同一次侧P1或S1为同名端,1K,2K,3K等可根据需要配置不同的测量精度(如0.5级,10P10等).
回复
wbbdkai
2005年12月31日 14:34:19
11楼