供电局送电时测量其相序正确,但是第二天开启设备时发现所有电机全部反转。我们电工又测低压相序,从低压柜进线到设备进线,相序全部正确,但是开启设备的时候还是反转。请问各位大侠,这是什么原因,是不是供电局接错了,我不是搞电的,不懂这些,还请大家不吝赐教!
供电局送电时测量其相序正确,但是第二天开启设备时发现所有电机全部反转。我们电工又测低压相序,从低压柜进线到设备进线,相序全部正确,但是开启设备的时候还是反转。请问各位大侠,这是什么原因,是不是供电局接错了,我不是搞电的,不懂这些,还请大家不吝赐教!
12楼
所有电机都反转,就是进线电源(变压器高压侧或低压侧)相序与改造前的电源相序相反了。你说现在测量电源电压相序正确,是标定相序与电网相序正确,不代表与改造前的电源相序相同。
原因:
变压器的接线在高压侧或低压侧与改造前的电源的一相或者两相颠倒。这种情况在电源改造时经常出现。
建议:在变压器上变换接线头,使之与改造前相序相同。
回复
13楼
只要倒一下相序就可以了,不要费心查他了
回复
14楼
一般不会出现这种情况的啊!变压器的原因也有可能哦!
回复
15楼
非常感谢 那我明白到底是谁的原因了 可是改变压器的接线 供电局不允许的 说是要罚款或断电 我已经改了低压柜的接线了
回复
16楼
用相序表测一下电机出现的相序。
回复
17楼
临时用电的相序是反的,就会出现这种现象,在用电进户处变一下相序就行啦
回复
18楼
再简单不过的事了,在总开关处换一下相就可以了。原因是 临时电试车与供电局正式送电外线相序改变造成的,这种情况经常遇到。不必大惊小怪。
回复
19楼
路过,学习中
回复
20楼
请你先搞清何为正转何为反转
回复