供电局送电时测量其相序正确,但是第二天开启设备时发现所有电机全部反转。我们电工又测低压相序,从低压柜进线到设备进线,相序全部正确,但是开启设备的时候还是反转。请问各位大侠,这是什么原因,是不是供电局接错了,我不是搞电的,不懂这些,还请大家不吝赐教!
供电局送电时测量其相序正确,但是第二天开启设备时发现所有电机全部反转。我们电工又测低压相序,从低压柜进线到设备进线,相序全部正确,但是开启设备的时候还是反转。请问各位大侠,这是什么原因,是不是供电局接错了,我不是搞电的,不懂这些,还请大家不吝赐教!
2楼
可能你的配电上的原因,供电局不会变相序的,还是先找一下自己的原因吧
回复
3楼
可是设备相序正确,设备怎么会反转呢。如果调一下相序,设备会正转,但是用相序表测量的话,相序怎么又是反的呢
回复
4楼
怎么没人帮忙啊 是不是这个问题很简单啊 现在供电局说自己没错 安装公司也说自己没错 但是到底问题出在什么地方呢 请大家帮帮忙啊
回复
5楼
为什么一定要找愿意,任意两线换一下不就完了
回复
6楼
如果电动机以前正转,供电局整改进线恢复送电后变成反转。只要整改期间你们的供配电设备没改动过,就可以肯定是供电局把相序弄错了。供电局这种错误也是经常有的。
至于相序继电器显示正常,可能是继电器误判。这种情况只能自己认倒霉
回复
7楼
谢谢大家 任意换两项是可以的 只是会进线和出现颜色不同 因为是新建厂 必须要找到原因 才能确定是谁的责任 临时电试车的时候是正转 相序也正确 供电局送市政电后就反掉了 唉供电局错了 他也不会改 让我们自己改 郁闷哦
[
本帖最后由 ren__0516 于 2010-8-19 16:48 编辑 ]
回复
8楼
所有的电机都反转的话总开关下倒下相救好了
回复
9楼
可能你的配电上的原因,供电局不会变相序的,还是先找一下自己的原因吧
回复
10楼
到进线柜倒一下
回复
11楼
我现在想知道为什么测量的低压相序从低压柜到设备端都是正确的,所有电机还反转呢
回复