有个问题有点晕了,希望高手们帮忙解决下,以前做过个工地市发电联络柜至发电机的信号线要求接无源信号,现在个工地厂家跟我说是接有源信号,当市电停电时,发电机就会自启动,请高手解释下有源信号和无源信号,及信号线接无源信号或信号线接有源信号的场合及原因
有个问题有点晕了,希望高手们帮忙解决下,以前做过个工地市发电联络柜至发电机的信号线要求接无源信号,现在个工地厂家跟我说是接有源信号,当市电停电时,发电机就会自启动,请高手解释下有源信号和无源信号,及信号线接无源信号或信号线接有源信号的场合及原因
2楼
请大家畅所欲言,说下你们那边配电工程这个问题是如何做的,指教下,
回复
3楼
就用个普通的中间继电器当电压继电器可以了,接点是无源的,发电机侧肯定要接直流起动电源的。
回复
4楼
但区管,怒小弟无知,但我也见过有源的,直接把信号线接以市电的引出的一个小开关上,可否解释
回复
5楼
有源的应该是有并车柜,我工地就是并车柜要从市电联络柜拉380V电到,如果直接是从发电机接出来的就是无源常开。
说明一下,我们的发电机一直用康明斯伟力机。
回复
6楼
无源就是不带电的开关触点,有源就是一个电源串一个开关就到控制点上去,有源也要搞清楚要的是什么源,是直流还是交流,电压是多少伏?
回复
7楼
谢谢6楼的解答。:victory:
回复