关于管道伸缩补偿的设置
aliyaduo
aliyaduo Lv.2
2010年08月19日 13:04:00
只看楼主

挺纳闷,看技术措施,薄壁不锈钢管道,热水管的直线管段长度大于20米时,要设置伸缩器,但对冷水管,说是固定支架间距不宜大于15米,这样一来,冷水管的设置要求比热水管还高啊,设置固定支架,不就等同于伸缩器的作用了吗,冷水管的间距比热水管还小,不解啊

挺纳闷,看技术措施,薄壁不锈钢管道,热水管的直线管段长度大于20米时,要设置伸缩器,但对冷水管,说是固定支架间距不宜大于15米,这样一来,冷水管的设置要求比热水管还高啊,设置固定支架,不就等同于伸缩器的作用了吗,冷水管的间距比热水管还小,不解啊
aliyaduo
2010年08月19日 13:05:59
2楼
技术措施上还说横支管在与主管的连接部位,应设置固定支架,那像自喷管,主管上每隔3米左右就有支管连出去,不是要设好多个固定支架了啊,有这么在施工的吗,求解啊
回复
aliyaduo
2010年08月19日 13:07:27
3楼
求高人指点啊
回复
aliyaduo
2010年08月19日 13:13:43
4楼
热水管的直线管段长度为30米时,在中间15米的地方设一个伸缩器,措施上说伸缩器两侧管道适当位置应设固定支架,反过来说,我设了两个固定支架了,这30米的热水管上还需要设伸缩器吗,不知道我有没有理解错误,固定支架应该有一部分功能是等同于伸缩器的作用
回复
luohui_1966
2017年05月16日 11:07:43
5楼
学习了。。。
回复
liugps
2017年05月18日 07:32:34
6楼
本帖最后由 liugps 于 2017-5-18 07:42 编辑

设置固定支架,不就等同于伸缩器的作用了吗?
这理解力,汗ing
固定支架就是把管固定住,固定住了还能自由的伸缩吗?活动支架才能让管自由伸缩,但是做了活动支架还是要根据伸缩量设伸缩器,因为一般管的端头是固定的,中间的伸缩量可以自由传递但到了端头没处传了,所以大的伸缩量最终还是要靠管道自身来消除(加伸缩器)。
一个是支架间距,一个是设伸缩器间距,两个东西两码事,什么15m,20m能拿来比吗?
回复
lichangan1000
2017年05月18日 10:51:22
7楼
热胀冷缩是自然现象,掌握、利用它。
一般有L型自然解决和伸缩器。
现在一直没搞明白的是,高铁无缝铁轨,如何解决的。 以前坐火车咯噔咯噔的声音没了。
是利用轨道与枕基牢固固定吗?
回复