如图,地下过街通通风排烟
zhllr0303170217
2010年08月19日 11:08:49
来自于通风排烟
只看楼主

如图,一个地下过街通道,只作为过街用,通道有6米宽,中间作成20m直径的一个厅,四周开几个洞过街用(图中示意,可能还有),从中厅的边到地面水平距离最长的有30米(算楼梯可能更长)。这么长设排烟应该是肯定的了,补风靠几个口自然补,不知道能行不?在计算排烟面积的时候,楼梯的面积是不是也应该算在里面啊?有人走是不是平时也得做个通风换气什么的啊,要不然不的被憋死啊,但是有没有个标准? 头疼请指教,

如图,一个地下过街通道,只作为过街用,通道有6米宽,中间作成20m直径的一个厅,四周开几个洞过街用(图中示意,可能还有),从中厅的边到地面水平距离最长的有30米(算楼梯可能更长)。
这么长设排烟应该是肯定的了,补风靠几个口自然补,不知道能行不?
在计算排烟面积的时候,楼梯的面积是不是也应该算在里面啊?
有人走是不是平时也得做个通风换气什么的啊,要不然不的被憋死啊,但是有没有个标准? 头疼
请指教,

1.jpg


2.jpg

免费打赏
cnbbzz
2010年08月19日 12:32:31
2楼
1、先去目前的建筑设计防火规范是否适用于这种建筑?如果不适用,那就不一定要设排烟。
2、最好咨询市政、隧道设计院的人,他们对这个比我们民用建筑设计人员要熟悉得多。
回复

相关推荐

APP内打开