房间净高度4.5米,采用何种送风口比较合适?
hvaczh
hvaczh Lv.3
2010年08月18日 23:31:37
来自于中央空调
只看楼主

办公室中,房间净高度4.5米,采用何种送风口比较合适?

办公室中,房间净高度4.5米,采用何种送风口比较合适?
免费打赏
qiaoseu
2010年08月20日 14:10:16
12楼
如果做吊顶可以做成卡式的,如果可以局部吊顶的话,可以做成侧送风!
回复
liu-zhongxing
2010年08月20日 20:28:52
13楼
风量是多少 #30(φ302)这是风量750时的风速 2.9 压损 5-11 扩散半径1.5-2.5热风到达距离2.4-3..3噪音23-26
回复
cnbbzz
2010年08月21日 13:49:32
14楼


噪音大是选型失误,不要以偏概全。
回复
ticenluo2008
2010年08月21日 16:00:02
15楼
个人意见.是普通办公室用双层百叶就可以。
回复
basten2000
2010年08月21日 17:26:07
16楼
反驳7楼,同意6楼的
建议用旋流,冬天好!
冬天暖气往上走,不用旋流风口的话,比较危险啊!!!
回复
shrllq
2010年08月21日 21:44:24
17楼
4.5米的高度并不算是很高,用百叶就应该可以的,不一定要用旋流风口,同样差不多的高度,我就用过百叶的,没有太大问题。
回复
louerjj
2010年08月22日 01:05:38
18楼
同意楼上的:victory: :time:
回复
foofright
2010年08月22日 12:37:43
19楼
双层百叶风口最合适
回复
xbgl
2010年08月22日 15:02:14
20楼
4.5平吊顶用双层百叶或直片式散流器比较合适,局部吊顶可双层百叶侧送,一定要进行气流组织计算,这样才能做得比较合理。
回复
yuki2005
2010年08月22日 16:15:44
21楼
我感觉4.5米高度用双层百叶,下送就可以,超过六米以上建议用旋流喷口,还要看一下你的工作区高度是多少,系统风量是多少
回复