吊顶内电缆桥架安装
qingzhangzhang
2010年08月18日 21:02:01
只看楼主

各位大侠,请问吊顶内电缆桥架安装在水暖管道上层还是下层?谢谢 。

各位大侠,请问吊顶内电缆桥架安装在水暖管道上层还是下层?谢谢 。
免费打赏
l-hu7851
2010年08月18日 21:31:53
2楼
:time:
回复
weilmeng
2010年08月18日 21:40:01
3楼
没遇到过 期待高手解答
回复
yaoxiaopeng
2010年08月18日 21:52:14
4楼
具体情况具体分析
回复
fghhyyg
2010年08月19日 09:42:13
5楼
你想下要是漏水了呢?
回复
pps-5
2010年08月19日 10:01:16
6楼
两个不能有上下的,规范里是有要求的,还要有一定的距离,现场情况不允许你还是想办法绕开一个,一般是电让水:lol
回复
dianqipanli
2010年08月19日 22:56:16
7楼
《民用建筑电气设计规范》中8.5.6和8.1.9规定:不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。
回复
leaf_x2002
2010年08月19日 23:05:54
8楼
不能并排敷设么?
回复
dianqipanli
2010年08月19日 23:21:37
9楼
可以,一般工艺管道0.4米;具有腐蚀气体管道0.5米;热力管道,有保温层0.5米、无保温层1.0米。
回复