单个低压配电柜需要一个总开关吗?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2005年12月05日 10:03:55
只看楼主

配电柜里有很多空气开关,分别控制不同设备,是否需要增加一个总开关控制各个开关,以便日后维护?总开关一般选择什么开关呢,刀闸开关,隔离开关,还是普通的空气断路器?另外每路开关前都有一个电流表,可否把它改为电能表,以便计量

配电柜里有很多空气开关,分别控制不同设备,是否需要增加一个总开关控制各个开关,以便日后维护?总开关一般选择什么开关呢,刀闸开关,隔离开关,还是普通的空气断路器?

另外每路开关前都有一个电流表,可否把它改为电能表,以便计量
zuoxaomin
2005年12月05日 10:19:43
2楼
如果你确实有这需要,可以实现,GGD就有总开关(但这里一般用隔离开关就可以了)反正基本是检修用。
抽屉柜如果需要也有办法加,我就加过的。
回复
byecar
2005年12月05日 10:31:03
3楼
可以增加一个总开关,用刀开关或是断路器都可以,抽屉柜也可以安装刀开关的,如果电流超过1500A,建议选框架断路器或是断路器形式的隔离器。
第2点也可以啊。如果只是做参考计量的话可以把电流表、电能表串联起来。
回复
woaibingyuan
2005年12月05日 11:04:38
4楼
应该要一个总开关的,这个就因设备有先择了,并没有一定的,具体得按情况定了。
回复
之清
2005年12月05日 11:22:46
5楼
电源进线去应设置隔离电器(刀闸开关,隔离开关、带隔离开关的空气开关)
回复
xg-yin
2005年12月05日 11:35:21
6楼
应该有总开关,但是根据柜型,如果柜内有较大量的母线,空开等需要保护,则应该装设刀闸加空开结构,如果不需要考虑柜内保护,则可选用刀闸,目的是为了形成明显断开点以便于检修!
总文言至应该有带明显断开点的隔离措施!
回复
梁栋永
2005年12月05日 12:01:47
7楼
加装一个总开关总好过没有总开关好,,这样检修安全多了
回复
城市雨滴
2005年12月05日 15:14:31
8楼
如果你的空气开关都是插入式/抽出式就不用加了,否则就需要加一个总开关,一般加一刀开关即可!主要就是为了方便检修。
回复
bqg
2005年12月05日 15:43:34
9楼


回复
xinxirong
2005年12月05日 15:50:09
10楼
MNS的是属于抽屉式的吗?
回复