6、 图见复习教材P167例题示意图,总余热量300KW,b=10m,F1=F3=10m2,F2=30m2,m=0.5,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5,νw=0,tw=25℃,G=18kg/s,求工作区温度。A:28~29.5℃ A:30~31.5℃C:32~33.5℃ D:34~35.5℃ 我是这麽做的:先根据教材P164公式 G=Q/c(tp-tj)求出tp,再根据教材P166公式 tp=tw+(tn-tw)/m求出tn=33.25,选C,这样做题目中的F1=F3=10m2,F2=30m2,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5这些参数都没用上,不知对不对,请高手指教!
6、 图见复习教材P167例题示意图,总余热量300KW,b=10m,F1=F3=10m2,F2=30m2,m=0.5,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5,νw=0,tw=25℃,G=18kg/s,求工作区温度。
A:28~29.5℃ A:30~31.5℃
C:32~33.5℃ D:34~35.5℃
我是这麽做的:先根据教材P164公式 G=Q/c(tp-tj)求出tp,再根据教材P166公式 tp=tw+(tn-tw)/m求出tn=33.25,选C,这样做题目中的F1=F3=10m2,F2=30m2,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5这些参数都没用上,不知对不对,请高手指教!
22楼
高手出现讲解一下
回复
23楼
tn=23℃,φn=85% 查图表 dn=15.02g/kg
tw=2℃,φw=70%, 查图表 dw=3.05g/kg
12000x10%x(15.2-3.05)= 14580 g/h,与答案差了10倍,不知哪里错了,请网友们指点。
14580g/h=14.58kg/h
回复
24楼
学习了 有没有全面的
回复
25楼
谁有去年的试卷,发上来,给分享一下
[
本帖最后由 kongtiao55 于 2010-9-1 14:05 编辑 ]
回复
26楼
13题楼主的做法不对,干蒸汽加湿是等温加湿,应先算出室内外空气湿合点C点的含湿量dc。等温加湿是由C点等温加湿到90%相对湿度线上的L点,L点应为室内状态点N点的机器露点(因为室内无湿负荷,热湿比线为垂直线),加湿量应为:W=G(dL-dc)。送风状态点应在N点的上方且在同一热湿比线上。
回复
27楼
13题楼主的做法不对,干蒸汽加湿是等温加湿,应先算出室内外空气混合点C点的含湿量dc。结果:W=144Kg/h
回复
29楼
谢谢wdslyxwxh兄的指教!
回复
30楼
请29楼把详细计算过程及公式写一下发上来,谢谢
回复
31楼
我认为计算是对的