6、 图见复习教材P167例题示意图,总余热量300KW,b=10m,F1=F3=10m2,F2=30m2,m=0.5,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5,νw=0,tw=25℃,G=18kg/s,求工作区温度。A:28~29.5℃ A:30~31.5℃C:32~33.5℃ D:34~35.5℃ 我是这麽做的:先根据教材P164公式 G=Q/c(tp-tj)求出tp,再根据教材P166公式 tp=tw+(tn-tw)/m求出tn=33.25,选C,这样做题目中的F1=F3=10m2,F2=30m2,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5这些参数都没用上,不知对不对,请高手指教!
6、 图见复习教材P167例题示意图,总余热量300KW,b=10m,F1=F3=10m2,F2=30m2,m=0.5,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5,νw=0,tw=25℃,G=18kg/s,求工作区温度。
A:28~29.5℃ A:30~31.5℃
C:32~33.5℃ D:34~35.5℃
我是这麽做的:先根据教材P164公式 G=Q/c(tp-tj)求出tp,再根据教材P166公式 tp=tw+(tn-tw)/m求出tn=33.25,选C,这样做题目中的F1=F3=10m2,F2=30m2,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5这些参数都没用上,不知对不对,请高手指教!
2楼
另一个09真题:
13、 冬季某空调房间G=12000kg/h,tn=23℃,φn=85%,无余湿,B=101.3Kpa,tw=2℃,
φw=70%,一次回风系统,10%新风,计算干蒸汽加湿量,并画出焓湿图。
A:130~240 kg/h
B:380~400 kg/h
C:800~840 kg/h
D:1140~1200 kg/h
直观感觉:与题目相差较大。
tn=23℃,φn=85% 查图表 dn=15.02g/kg
tw=2℃,φw=70%, 查图表 dw=3.05g/kg
12000x10%x(15.2-3.05)= 14580 g/h,与答案差了10倍,不知哪里错了,请网友们指点。
回复
3楼
期待牛人出现!
回复
4楼
可能是出题的差了一个“0”吧。
回复
5楼
你这样做没错啊,我感觉是不是题目记错了?
我怎么算都是你这样的,还查了不少公式。
ps:话说我也参加了09年的考试,但我现在一点也想不起来都有什么题目了。等我回去翻翻09年的模拟题吧~~ 汗一下自己
回复
6楼
同意楼上的同学:call:
回复
7楼
冬季一次回风空气处理过程:新风等湿加热至5摄氏度后与室内设计温度混合后等湿加热至送风状态点的温度后
采用干蒸汽等温加湿至送风状态点,送风吸收余热余湿后至室内状态点。
所以加湿量=G*(dc-dn)希望对大家有所帮助!
回复
8楼
看来参加设备工程考试的也不是一般的人
回复
9楼
有没有人有完整的09年试题答案,怎么现在一看对于去年的考试一点印象都没有,现在貌似都不会做,很是郁闷
回复
10楼
还要继续努力啊!
回复
11楼
有没有人有完整的09年试题答案,怎么现在一看对于去年的考试一点印象都没有,现在貌似都不会做,很是郁闷
回复