我们在做上海某星级宾馆的暖通空调改造设计(4万㎡),业主要求设计考虑(节能减排),请业内同行帮忙提供好的设计方案。谢谢!
我们在做上海某星级宾馆的暖通空调改造设计(4万㎡),业主要求设计考虑(节能减排),请业内同行帮忙提供好的设计方案。谢谢!
2楼
建筑物空间是否足够,如果可以就做温湿度独立控制系统。
回复
3楼
1、如果客户有钱的话,现场场地允许的话,地源热泵系统+地源生活热水系统。(在上海的话,估计没这个可能了,没这么大的地方给你安排地埋管。)
2、如果用冷水机组+锅炉的话,冷水机组带热回收系统,可以解决生活热水问题。
3、如果用风冷热泵的话,风冷热泵主机带热回收系统,解决生活热水问题。
4、当然,你还可以用太阳能+热泵热水机,解决生活热水问题。
至于末端的节能,无非是风机盘管带电动三通阀或二通阀,排风用热交换器。有钱的,风机盘管可以采用无刷直流风机盘管,而且噪音很低。
讲实话,对于宾馆节能,在空调方面实在有限,倒是生活热水系统需要真的好好搞搞,节能效果还很明显。
[
本帖最后由 suncityyang 于 2010-8-18 14:13 编辑 ]
回复
4楼
有钱上蓄能空调+地源热泵,拿财政补贴,节省运行费用。
回复
5楼
冷辐射板+新风系统可以很好的做到运行节能
回复
6楼
这个要求是业主提的还是酒店管理公司提的? 酒店应首先考虑酒店管理公司要求,那些老牌的酒店管理公司对那些管理复杂的新事物很难接受。
回复