关于楼板暗梁的疑问
popo_men
popo_men Lv.2
2010年08月18日 10:41:15
只看楼主

我做的工程有几个房间面积较大,挠度验算总也过不去,板厚加到180mm,而邻近板的板厚100或120就足够了,朋友跟我说相邻两块板的厚度相差过大对结构不利,建议加设板暗梁。 可是板暗梁是一个朦胧的概念,它构造上的含义更浓一些,比如取500宽,那为什么是500而不是400呢?有没有理论依据?在网上也查了很多资料,板按梁可以做构造加强,也可以承担一定的竖向荷载,如果承担楼板传来的竖向荷载,可否看做是楼板的竖向铰支座? 具体在PM建模时如何输入?梁宽和梁高怎么取?请注意,这里我不想加次梁,仅分割承担板块的荷载即可。

我做的工程有几个房间面积较大,挠度验算总也过不去,板厚加到180mm,而邻近板的板厚100或120就足够了,朋友跟我说相邻两块板的厚度相差过大对结构不利,建议加设板暗梁。
可是板暗梁是一个朦胧的概念,它构造上的含义更浓一些,比如取500宽,那为什么是500而不是400呢?有没有理论依据?
在网上也查了很多资料,板按梁可以做构造加强,也可以承担一定的竖向荷载,如果承担楼板传来的竖向荷载,可否看做是楼板的竖向铰支座? 具体在PM建模时如何输入?梁宽和梁高怎么取?请注意,这里我不想加次梁,仅分割承担板块的荷载即可。
请高手们指点,谢谢!
免费打赏
jianzhuxiehui
2010年08月18日 20:26:41
2楼
个人认为,板上暗梁对集中荷载或者板上放墙等的荷载较大的地方有承载力加强作用,
对于刀把型或者凹形的不规则边交接处,设置暗梁也仅是构造加强。
但是代替次梁,分割板块则不现实或者作用不明显,特别是对于较大的规则的矩形板。因为板中内力、绕度依赖于板的刚度,暗梁在刚度上与周围板的刚度几乎相同。
回复
lypnjtu
2010年08月18日 22:24:19
3楼
板厚相差过大就会造成两个板的支座弯矩不能相互平衡,建议大板按简支,小板按固支算,并加强支座梁抗扭筋
回复
yueyue1983
2010年08月19日 08:57:56
4楼
对于你说的情况,我个人认为加暗梁不起作用。所谓的暗梁,不过就是板中的加强部分,不能取代次梁的作用。我一般用暗梁就是不规则的版块,起个加强作用。暗梁的配筋也是按照构造配筋来的。我建议你,还是加次梁来划分版块。你做180厚的板,既不经济,对于结构计算和安全都是不利的。
回复
cyclothmic
2010年08月19日 10:55:46
5楼
180太厚了,我觉得还是做次梁比较好吧,可以把梁高取个200,做成密布的网格
回复
zjx-928
2010年08月19日 15:15:14
6楼
同意2楼的见解,暗梁只是一种构造加强,可以说不起任何作用,不能作为分割楼板的次梁使用
回复
huangshilan
2010年08月19日 15:55:09
7楼
板的挠度验算过不去,试着把底部钢筋加密及板厚加厚,应该可以通过。
回复
zaiyixiang
2010年11月09日 09:54:38
8楼
学到了有关暗梁的知识,支持5楼的说法。
回复
zimujianting
2018年05月24日 09:10:18
9楼

在学习中,,,,,,,,,,,

回复
老湛
2018年05月24日 12:05:57
10楼

板中内力、绕度依赖于板的刚度,暗梁在刚度上与周围板的刚度几乎相同

回复

相关推荐

APP内打开