18层民用建筑的消防问题
wangyong1041
2010年08月18日 09:53:58
只看楼主

18层民用住宅,每栋2个单元,一梯2户。根据规范要求,12层以上要设置消防电梯。现在问题是,能否将楼梯顶部连通而不设置消防电梯呢?

18层民用住宅,每栋2个单元,一梯2户。根据规范要求,12层以上要设置消防电梯。现在问题是,能否将楼梯顶部连通而不设置消防电梯呢?
免费打赏
playboycc
2010年08月18日 15:57:02
2楼
当然不行。消防电梯是十二层及以上的必须的,十九层及以上要做两个楼梯,如果只做一个楼梯,十八层以上的部分须每层都连通。

个别地方十八层可以只做一个电梯。但电梯必须是消防电梯。如湖南和北京等。

[ 本帖最后由 playboycc 于 2010-8-18 16:01 编辑 ]
回复
wangyong1041
2010年08月26日 14:58:56
3楼
受教了,谢谢指点!
回复
wwbin748624
2010年09月12日 12:42:47
4楼
同样受教,谢谢!
回复
tjzw00
2010年09月20日 12:40:45
5楼
受教!受教!该好好研究研究规范才行啊:(
回复
taozi_1985210
2010年09月20日 16:57:56
6楼
规范规定是不行的!
回复
zhouguang1982
2010年09月20日 17:55:01
7楼
行。消防电梯是十二层及以上的必须的,十九层及以上要做两个楼梯,如果只做一个楼梯,十八层以上的部分须每层都连通。
回复
fengling28
2010年09月28日 15:10:54
8楼
规范规定是不行的!
回复
treasure0308
2010年09月29日 22:07:58
9楼
行。消防电梯是十二层及以上的必须的,十九层及以上要做两个楼梯,如果只做一个楼梯,十八层以上的部分须每层都连通。
回复
x4055352
2010年09月30日 10:54:32
10楼
十八层以上的部分须每层都连通? 请教一下是什么意思呢?
回复

相关推荐

APP内打开