最近做了一个多层住宅,审图中心意见中有这么一条:楼栋热量表应设置在专用表计量小室中;问题是热力入口装置里设了热量表,还需要设置小室吗?再设不就重复了吗?很疑惑,请各位大虾不吝赐教,谢谢
最近做了一个多层住宅,审图中心意见中有这么一条:楼栋热量表应设置在专用表计量小室中;问题是热力入口装置里设了热量表,还需要设置小室吗?再设不就重复了吗?很疑惑,
请各位大虾不吝赐教,谢谢
2楼
大侠们抓紧指教啊,在线等:hug:
回复
3楼
我也是设在入口处,但节能检查时提出,说条件太差,容易被盗。建议在地下室隔出一间房间,专门安装楼幢热计量表。但我现在设计也还没有那样做,因为建筑专业太吝啬,说地下室分不出房间。
回复
4楼
恩,而且图集L02N97上也有这样做的,我跟他沟通下看看。那是不是一栋楼只要用一个热计量表就可以了呢?还是每个单元都要用一个?另外还有个问题,他说地暖应设置自动温控阀进行室温调控,而且是强条,我怎么没找到啊?只在集水器上设置手动调节阀不行吗?要是设置的话设置在哪里?分水器引入管和集水器引出管各安装一个吗?
[
本帖最后由 mypom 于 2010-8-18 11:09 编辑 ]
回复
5楼
如果安装自动温控阀了那是不是要每个房间都要设一个回路呢,设计上基本做不到。现在我们做的手动调节阀只是简易装置,达不到分室温控的效果。
回复
6楼
我也被提了 地暖应有室温控制措施,要怎么处理呢? 期待高手解答。
回复
7楼
热力小室实际工程中不会做,浪费地方,井里主要是怕热量表的工作环境不好,一般我用一间储藏室做热力小室,会审再改过来,室温控制做无线远传的分路控制,实际估计也不做,做的最好