加氯机的水射器所对应的增压泵扬程如何选定
fifa
fifa Lv.2
2005年12月03日 19:04:43
只看楼主

1、加注点原水管道压力+水射器最小供水压力+管路水头损失2、水射器最小供水压力+加注点原水管道压力-最小供水压力下所产生的背压+管路手头损失3、水射器有工作水压、工作背压及耗水量参数之间关系的水射器特性表(不知道有这种样本吗?)以上理解哪条正确呀。如果全是错误的,不知道该如何选定呀?谢谢!!!

1、加注点原水管道压力+水射器最小供水压力+管路水头损失
2、水射器最小供水压力+加注点原水管道压力-最小供水压力下所产生的背压+管路手头损失
3、水射器有工作水压、工作背压及耗水量参数之间关系的水射器特性表(不知道有这种样本吗?)
以上理解哪条正确呀。如果全是错误的,不知道该如何选定呀?谢谢!!!
免费打赏
long0312456
2005年12月16日 12:20:31
2楼
从字面理解,应该是水射器最小压力+管道压力+水头损失,应该注意水射器的承受能力。
回复
xiaotian5684814
2005年12月16日 18:33:24
3楼
顶下先!
不确定,不敢乱回答!
希望了解1
回复
lxbeuro
2005年12月22日 15:17:19
4楼
我是做加氯设备的,做W&T的,应该是由水射器的工作曲线图,根据投加量,水射器工作时的工作背压在曲线图上查它的进水量和工作压力,从而确定增压泵的扬程和水量.可联系我QQ:451269901.
回复
zhxou
2005年12月27日 13:05:07
5楼
我们也是用做W&T的,不过只说明水压要在0.35以上才能正常运行。
回复
chinagpszx
2005年12月28日 09:24:55
6楼

如果背压高的话,那0.35是不够的。0.35只是水射器工作的最低供水压力.
回复
chinagpszx
2005年12月28日 09:46:20
7楼
只找到【美国CIT公司各种水射器水力条件表】
未找到W&T的水力表。有这个资料的水友上传一个.
回复
zhxou
2006年01月16日 23:13:09
8楼
我用的水射器是说工作压力大约3.5公斤就可以了。美国WT
回复
fifa
2006年03月04日 15:37:26
9楼

发个工作曲线图来吧。
回复
shengjiang
2006年04月13日 03:13:38
10楼





加氯水处理设备及系统附件   现代真空式加氯机工作原理及发展


现代真空式加氯机原理及控制技术
  所谓真空式加氯机其本质是“气体流量调节与测量控制系统”,主要有真空调节器,流量计/控制阀及水射器组成这个系统。关键是对气体压力和流量二个参数的调节控制。为达到控制这两个参数的目的,无论真空式还是正压式,传统的调节控制方式是采用差压稳压器。对气体而言,假设系统压力(或负压)稳定。只需将调节阀口(控制气体流量)上下游侧的压差(¢p)调节稳定,则流过调节阀口气体的流量同调节阀口的开度成比例。但实际上这种方法在系统压力(负压)波动时(例如水射器工作水压波动造成抽吸力变化会影响系统压力变化),由于气体的可压缩性,即使在差压稳定时,流过调节阀口的实际气体流量(质量流量)仍会发生变化。这是差压调节方式存在的固有缺陷,其调节阀位开度并不一定同气体流量成比例,阀位开度输出信号也不能准确代表气体流量。为减小这种波动,在真空调节器入口处常常增设一个减压(稳压)阀、有时在水射器入口处增设稳压阀。
  为了克服上述存在的缺陷,气体动力学的音速流调节技术被应用于现代真空加氯机。这是加氯机气体流量调节与测量控制技术的一次重大突破。当气体流速达到声音在该气体中的传输速度时。可压缩的气体流体特性变成了不可压缩流体。同时,要使其流速超过音速(即超音速),存在一个耗能很大的音障区。一但加氯机水射器抽吸力将气体流过调节阀口的流速达到音速,则此时流过调节阀口的气体流量仅同阀口开度成比例(音速喷咀原理,可用来测量气体质量流量)。即使水射器抽吸力进一步增大(即系统压力变化),流经调节阀口的气体流速也不会变化。调节阀口开度同气体流量完全成比例。其阀位开度输出信号准确代表气体流量。

差压稳压器调节的真空加氯机


  水流经水射器喉管形成一个真空,从而开启水射器中的单向阀。真空通过负压管路传至真空调节器,负压使真空调节器上的进气阀打开,压力气源的气体流入。真空调节器中弹簧作用的膜片调节真空度。气体在负压抽吸下经过流量计和调节阀。差压稳压器控制流过调节阀的压差,在一定范围内保持稳定。通过负压管路,气体被送至水射器,与水完全混合后形成氯水溶液。从水射器到真空调节器上的进气阀整个系统完全处于负压状态。不论什么原因水射器的给水停止或负压条件被破坏,真空调节器中弹簧支承的进气阀就会立刻关闭,隔断压力气体供给。

音速流原理调节的真空加氯机


  水流经水射器喉管形成一个真空,从而开启水射器中的单向阀。真空通过负压管路传至真空调节器、负压使真空调节器上的进气阀打开,压力气源的气体流入。真空调节器中弹簧作用的膜片调节真空度。气体在真空抽吸下经过流量计,在较高的负压压差作用下,一但气体以音速流过调节阀。根据气体动力学原理,此时对气体的调节等同于对液体的调节。流经调节阀口的气体流量不随系统压力及上下游压差(在一定范围内)的变化而变化,即水射器工作水压(高于工作启始压力起)的变化而变化。此时,气体流速恒定(音速)而且不可压缩。流量完全同调节阀开度成比例(等同于音速喷咀质量流量计)。从而克服了传统差压稳压调节方式的缺陷。使气体流量调节稳定而精确。通过负压管路气体被送至水射器。与水完全混合后形成氯水溶液。从水射器到真空调节器上的进气阀系统完全处于负压状态,不论什么原因水射器的给水停止或负压条件被破坏,真空调节器中弹簧支承的进气阀就会立刻关闭,隔断压力气体供给。音速流原理大大简化了系统机械结构,极大地提高了系统可靠性。


水射器
A位置:低流速/高水压

B位置:高流速/低水压
水射器工作原理图
水射器水利条件原理图


  水射器基本工作原理是根据能量守恒,采用文丘利喷嘴结构。在喉部流速增大,动能提高而压能下降,以至压力下降至低于大气压而产生抽吸作用,将气体抽入同水混合。水射器是加氯机气体流量调节及测量控制系统的动力部件(喻为加氯机的发动机)。
正确选型加氯机及水射器必须清楚了解下列参数及概念:

Ps-工作水压力;在正常工作条件下,水射器入口处测得的压力。
Pb-工作背压;在正常工作条件下,水射器出口处测得的压力。
  为正确的确定Ps和Pb值,必须在正常工作条件下对水射器运行系统进行水力学分析。
  注意此处所说的“正常工作条件下”仅指有水流过系统管路时来确定水射器工作水压和背压。因为水管输送到水射器过程中有管路磨檫损失,也说明在溶液投加点处的压力不能认为是水射器出口工作背压,因为在溶液管线也会有磨檫损失。 水射器工作水压:Ps = P-Fs±HS
P-接至水射器供水管线处的管网水压。
Fs-流过水射器供水管、阀门、过滤器、接头等的磨檫损失。
Hs-水厂管网和水射器入口处之间的高程差
水射器工作背压:Pb = Fb+Pd+Fd+Hb
Fb-流过溶液投加管线、阀门、接头等磨檫损失。
Pd-投加点处扩散器上受到的压力。
Fd-流过扩散器的摩擦损失(水头损失)。
Hb-水射器出口和溶液投加点之间的高程差。
注:有关工作水压、工作背压及耗水量参数之间关系的水射
器性能请咨询上海费波自控技术有限公司
加氯机性能比较举例
加氯机品牌
型号
Capital controls
(Fisch&porter)
FX4400(70C4400)
W&T
V-2000

运行原理
音速流调节
压差稳压器调节

投加量
20 kg/h
20 kg/h

增压泵出水压力
515 Kpa
515 Kpa

扩散器出口背压
17.9 Kpa
17.9 Kpa

扩散器位置水头
1.5 m
1.5 m

扩散器水头损失
13.8 Kpa
13.8 Kpa

水射器至扩散器溶
管线等效长度
30.5 m
30.5 m

实际所需增压泵流量
10 m3/h
55.8 m3/h

实际所需溶液管径
32 m
76 m

溶液在管线中驻留时间
8.5 S
9 S

比较分析
根据左表数据,二种加氯机在供水压力、管线长度、安装位置、扩散器水头损失及背压均一样的条件下,表现出的实际运行效果有非常大的差别:
1.额外的设备成本:W&T 加氯机所需增压泵及溶液管线的造价远大于Capital controls加氯机。
2.运行成本:
①水费:W&T加氯机所需水量比Capital controls加氯机多45.8m3/h若以自来水水价0.8元/ m3计,每年运行300天,则额外增加的水费为:
0.8×45.8×24×300 = 263808元(26.38万元/ 年)
②电费:以国产多级水泵为例
Q=12m3/h H=54m(540KPa) 功率3.0kw
Q=60m3/h H=55m(550KPa) 功率18.5kw
功耗W&T加氯机比Capital controls 加氯机多15.5kw。若以电价0.4元/度计,每年运行300天,则额外增加电费为:
0.4×15.5×24×300 = 44640元(4.46万元/ 年)
则:W&T一台20kg/h加氯机一年运行成本增加合计:30.84万元


注:表格中有关数据摘自美国EPA162511-86/021《Design Manual Municipal waste-water Disinfection》U.SEnvironmental Protection Agency, Office of Research and Development and Water Engineering Research Laboratory,Center for Environmental Research Information [《市政废水消毒设计手册》美国环境保护学会(EPA), 研究与发展办公室和水工程研究实验室,环境研究情报中心编著]第5章“卤素消毒”第62~64页。

音速流调节加氯机的特点
  音速流调节技术是真空式加氯机技术进步及发展的一个里程碑。目前首都(Capital controls)加氯机,音速流调节加氯机最大投加量已达到60kg/h。远远领先其竞争对手,代表了当今世界加氯机技术发展的最高水平。
1.同差压稳压器调节的加氯机相比较,省掉了差压稳压调节器及真空断路器,可动及易损部件大大减少。符合现代设计思想- 简单就是美(Simple is Best)。极大的提高了可靠性及预期使用寿命。
2.音速流调节保证了流量高度恒定。控制的稳定性及精度大大提高。几乎不受工作水压的波动影响。
3.高效节能、运行及维护成本低、性价比高。
4.流量比例控制真正达到精确、稳定。


--------------------------------------------------------------------------------

计量泵,加氯机,搅拌机,液位计,加药装置
Copyright (C) 1999-2003 All Rights Reserved 版权所有 上海费波自控技术有限公司
电 话 (TEL): 021-64850022  传 真 (FAX): 021-64958998  网站地图

回复
shengjiang
2006年04月13日 03:15:32
11楼

——
刚好看到了,不知有没有用。

http://www.fiporter.com/7-2.html

