弱弱的问句:算楼梯,我还用考虑挠度吗?
jiutian1025
2010年08月17日 23:59:00
只看楼主

板式楼梯,两端简支,我一般是按强度控制计算出来的配筋面积,请问我还用考虑挠度问题吗?楼梯两端支座简支还是需要考虑两端支座的嵌固作用?考虑不考虑挠度,貌似跟假定的两端支座情况有关,有懂得请详细说下

板式楼梯,两端简支,我一般是按强度控制计算出来的配筋面积,请问我还用考虑挠度问题吗?
楼梯两端支座简支还是需要考虑两端支座的嵌固作用?
考虑不考虑挠度,貌似跟假定的两端支座情况有关,有懂得请详细说下
免费打赏
nono203
2010年08月18日 00:14:45
2楼
楼梯,这个构件,你无法去考虑踏步带来的刚度增大,所以说,只能是凭借经验来进行挠度控制。
我一般来说,都是按照2端简支来处理,遇上挠度稍微大点,就放过不管了。理由有2点:1.、支座处存在一定的约束,实际跨中弯矩没那么大。2 考虑踏步刚度的影响。
回复
pinocchio
2010年08月18日 08:42:59
3楼
现在楼梯计算两端一般都按弹性支座来考虑
如果要偷懒直接查表就可以了
回复
mingyuan20053442
2010年08月18日 10:30:21
4楼
师傅说在毛茛上可以计算挠度,1/200
回复
dimwang
2010年08月18日 11:25:30
5楼
弹性支座好点吧
回复
sun101010
2010年08月18日 15:13:42
6楼
要考虑的 1/200~1/250
回复
飞翔的猪
2010年08月19日 11:28:12
7楼
挠度还是要的1/200吧
回复
chiu130
2010年08月19日 12:36:20
8楼
学习啦..............................
回复
jasonyuanjun
2010年08月22日 20:54:15
9楼
是构件就得考虑啊。
回复
hbglr
2010年08月22日 20:58:45
10楼
理论上应该考虑,但是踏步的刚度没法计算,只能取个大概了
回复
zrxj1205
2010年08月22日 22:35:45
11楼
如果是按照正常的跨高比的话,可以不进行挠度验算
回复