变截面柱筋锚固问题,纠结我好久……
peichao521
peichao521 Lv.3
2010年08月17日 22:29:03
只看楼主

本人刚毕业,在验收钢筋时发现了图集上面没有的问题。地下室边柱是方形的,到了一层就变成了T形柱了,T形柱旁边是剪力墙,和柱子完美结合成“暗柱”了,那么方变T而出现的两个缺口处柱筋要怎样锚固呢?如果下面梁高不够直锚,那么弯钩的方向怎样?需要锚入板内吗?

本人刚毕业,在验收钢筋时发现了图集上面没有的问题。地下室边柱是方形的,到了一层就变成了T形柱了,T形柱旁边是剪力墙,和柱子完美结合成“暗柱”了,那么方变T而出现的两个缺口处柱筋要怎样锚固呢?如果下面梁高不够直锚,那么弯钩的方向怎样?需要锚入板内吗?

QQ截图未命名.png

免费打赏
peichao521
2010年08月18日 18:44:07
2楼
回复
siyun371848533
2010年08月18日 20:42:05
3楼
如果直锚长度不够,那么柱的纵向钢筋应该是向柱里锚固,如果是缺口不是很大的话,还可以弯折后直接通上去,可以参考03G101平法图集38页异形柱柱顶钢筋构造。
回复
sd12hjx
2010年08月18日 22:23:04
4楼
参照03G101图集,39页。
如直锚梁高不够,应深入梁内0.5倍的锚固长度+沿梁长弯锚12d.
回复
peichao521
2010年08月19日 19:11:50
5楼
哦 开始以为不是一个问题,现在看来可以归为一类,谢谢大家了哈