2楼
你按整个计算单元算的还是计算单元内每个设置点算的?感觉LZ问的不清楚
回复
3楼
按整个计算单元算的,还是按计算单元内每个设置点算,这2者有什么区别么?
回复
4楼
计算单元是你要做消防的建筑面积(自己划定的),其中你准备在这一单元内几处设置灭火器,该计算单元内就有几个设置点。
建议LZ再看下规范或者把实例及计算过程贴一下。
回复
5楼
灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U
一工程图纸上灭火器配置计算如下:
面积989平方米
Q=0.5*989/75=6.59A
配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。
图纸后面说:配置灭火器26具,每2具为一组,设置于13个设置点~~
回复
6楼
应该就4具灭火器,不明白为什么会有26具......
回复
7楼
楼上意思都是989平方米只配置4具灭火器就够了?????
回复
8楼
灭火器计算最低配置为4具,请问:
回复
9楼
请在配置灭火器时 对于罐区灭火器配置考虑一下GB50016中的相关规定 与平时做法不一致哦
回复
10楼
看晕了,搞不明白,:L
回复
11楼
还是看不明白,应该先计算一下需设置多少灭火器,然后根据灭火器保护半径,从两方面综合考虑确定灭火器数量
回复