仓储区,喷淋头怎么布置??
tingj101
tingj101 Lv.3
2005年12月02日 23:02:54
只看楼主

钢结构物流仓库,屋面标高13.6M仓库货架高度为10.5M开始的时候,布置K=200 ESFR 上喷,但业主说,不能满货架区的消防保护要求。想问一下,在这种情况下,ESFR 喷头的安装高度有没有要求,按照13米的安装高度(假设仓库存储的货物为箱装不发泡塑料)能满足要求吗?如果仓库的货物为发泡塑料,需要在货架两侧布置喷头,要用哪种型号的喷头,具体怎么布置?谢谢:-)

钢结构物流仓库,屋面标高13.6M
仓库货架高度为10.5M
开始的时候,布置K=200 ESFR 上喷,
但业主说,不能满货架区的消防保护要求。
想问一下,在这种情况下,ESFR 喷头的安装高度有没有要求,
按照13米的安装高度(假设仓库存储的货物为箱装不发泡塑料)能满足要求吗?
如果仓库的货物为发泡塑料,需要在货架两侧布置喷头,
要用哪种型号的喷头,具体怎么布置?
谢谢:-)
免费打赏
tingj101
2005年12月03日 11:56:59
2楼
自己顶一下
回复
tingj101
2005年12月06日 11:14:33
3楼
没人帮我吗?
回复
mage780705
2005年12月06日 17:39:53
4楼
我认为用上下喷。
回复
tingj101
2005年12月07日 11:24:04
5楼
我们选用的喷头是K=200 的ESFR 喷头.
安装高度为12.2 米 货架高度为10.5米,
根据规范,和厂家提供的技术参数,该类型的喷头最大保护高度是10.5米(丁戊类,货物包装材料为不发泡塑料)如果是发泡材料的话,该种喷头的保护高度是7.5米
如果按货物的包装为发泡材料的话,该怎么办呢?
换K值更大的喷头还是在货架中间加侧喷??
如果货架中间加侧喷,怎么个加法呢??
我没做过啊??
回复
喋血东京
2005年12月07日 11:49:37
6楼
自己认为对就行!
请教当地的老师傅!
不要听那些业主的!
回复
tingj101
2005年12月07日 17:09:41
7楼
呵呵,我听老师傅的,消防局不听啊?!
回复
aisini
2005年12月07日 22:36:00
8楼
做快速响应喷头啊!再做货架内喷头啊!!!
算仔细哦,最不利点喷头压力是0.5MPa哦!!!
回复
zhupeng800
2008年07月10日 13:38:39
9楼
首先,钢结构仓库的最大净空高度超过13.5m;
第二,如果采用货架内置喷头则不受(1)限制;
其次,新版规范超过4.0m,XXXXXXXXXXX;
回复

相关推荐