有关触臂载流量
byebye_2008
2010年08月17日 13:11:57
只看楼主

大家好,触臂(以28柜为例)截面一般为圆(环)形,请教各位如何确定其载流量?标准?公式?谢谢各位!

大家好,

触臂(以28柜为例)截面一般为圆(环)形,请教各位如何确定其载流量?
标准?公式?

谢谢各位!
免费打赏
byebye_2008
2010年08月17日 16:30:20
2楼
顶上去,继续等。。。。。。
回复
byebye_2008
2010年08月24日 09:40:24
3楼
顶上去,等答案:L :L :L :L :L :( :( :( :( :(
回复
gike81
2010年09月01日 14:37:11
4楼
个人认为主要还是根据搭接的截面积来计算,再通过相关的型式试验(温升、动热稳定)等实践来检验其合理性,从而形成的工艺标准。
回复
jk_00
2010年09月01日 15:33:31
5楼
如果单纯按载流量来说,可能要比额定电流大出许多倍,查一下资料手册就知道。
触臂在满足载流量的前提下,主要考虑的是温升。力效应基本不比考虑,因为肯定够。
回复
byebye_2008
2010年09月06日 09:45:47
6楼
手册?截面形状如何考虑?
我们见过,望JK_00多加指点?

[ 本帖最后由 byebye_2008 于 2010-9-6 09:47 编辑 ]
回复
成套设计报价
2010年09月06日 15:08:22
7楼
学习一下触笔的载流量
回复
rong1795123
2010年09月20日 22:22:22
8楼
学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,
回复
ceehuch
2010年09月21日 17:47:09
9楼
以相应的矩形母线作参考啊 环形的载流能力比矩形强
回复
tudashi63
2010年09月22日 21:24:51
10楼
1.铜管状导体的电流密度(电流越大,密度越小):
0~1000A:3~5A/mm2
1000~2000A:2.5~3A/mm2
2000~3000A:2~2.5A/mm2
这是基本参数,还与放置的方向、绝缘包裹的情况有关;
2..铝管状导体的电流密度:
0~1000A:2.5~4A/mm2
1000~2000A:1.5~2.5A/mm2
2000~3000A:1.2~1.5A/mm2
这是基本参数,还与放置的方向、绝缘包裹的情况有关;
3.还要考虑动热稳定电流(短时耐受电流、峰值耐受电流)

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-22 21:26 编辑 ]