兆欧表的"L"、“E”端要求不能接反,为什么?
chilliran
chilliran Lv.4
2005年12月02日 21:08:35
只看楼主

如题。兆欧表相当于一个交流发电机,……………………另外,测配变低压侧时可不可以用2500V的兆欧表来测?为什么?

如题。
兆欧表相当于一个交流发电机,……………………


另外,测配变低压侧时可不可以用2500V的兆欧表来测?为什么?
免费打赏
chilliran
2005年12月04日 23:18:33
12楼
3)正确选择使用绝缘电阻表。①绝缘电阻表电压的选择。除摇测水冷发电机绝缘电阻,应使
用专用绝缘电阻表或规定的仪表进行测量外,通常情况,被测设备的额定电压愈高,所使绝
缘电阻表的工作电压也应相应高一些,否则设备缺陷不能充分暴露。绝缘电阻表的电压,一
般可参考表11的推荐值选用。测量带有电子元器件(二极管,三极管、晶闸管、集成电路
、电脑及其终端)或电子成套设备回路的绝缘电阻时,因电子元件及设备耐压低,为了防止
被击穿,应先将这些元件及设备从回路上甩开或短接,再用绝缘电阻表对线路或连接回路进
行测量。电子元器件及电子设备的回路绝缘状况只能用万用表(放欧姆档)进行测量检查。
②绝缘电阻表容量的选择。绝缘电阻表应选用容量足够大且负载特性比较平坦的定型表计。
否则,当绝缘电阻比较低或吸收电流比较大时,其输出电压急剧下降,将影响测量结果。以
ZC—7型绝缘电阻表为例,其负载特性见图1-1。该表额定电压为2500V,当被测绝缘电阻分
别为20MΩ及5MΩ时,其输出电压为2000V及1000V,仅为额定电压值的80%及40%。③正确进
行接线。绝缘电阻表有三个接线柱:L——接被测设备;E——接地;G——接
屏蔽。其中,L、E不能反接,否则将产生较大的测量误差。④测量前对绝缘电阻表进行
检查。在额定转速时,绝缘电阻表两端开路,应指“∞”;低速旋转,短路时,应指“0”。在额定转数 下持续1min,再开始测量记数。
表 1-1 绝缘电阻表电压的推荐值 (V)设备额定电压 100以下 100~500 500~3000 3000~10000 10000以上
绝缘电阻表电压 250 500 1000 2500 2500或5000





cepee.com/forums/answer.php?type=1&...?&link=dzcz/b3010010.htm - 8K - 2005年10月19日 - 网页快照


其中,L、E不能反接,否则将产生较大的测量误差。④

不能接反,会产生较大的测量误差.

问题算是解决了.不过新的问题来了.

有谁能说出所以然来吗?
回复
张元方
2005年12月05日 01:16:50
13楼
俺基本没有用过摇表,而是数字式的。一般用的绝缘电阻表输出的是直流电,E极为正,L极为负,我基本没有用过G,所以按一般惯例,E极接相线,L接地,有时也反着用,由于我测的电器都不是很大,所以正反没有发现区别。除非特殊需要,我从不用500V。
回复
天边一只雁
2005年12月05日 08:28:06
14楼




Me too.
回复
chilliran
2005年12月05日 12:00:52
15楼
回复
nlb
2005年12月05日 18:37:50
16楼

是好表。
在不摇的状况下,表针处于自由状态,指示在中间状态是正常的。
回复
nlb
2005年12月05日 18:44:00
17楼

如果表的最低刻度是1M欧,那这个表只能测1M欧以上,而与表针的自由位置无关。
呵呵,还没看到不能测40M欧的摇表呢。
回复
yijiu759630
2008年01月27日 21:22:57
18楼
因为摇表输出的是负高压,这样能更容易发现被测试品缺陷所以不能反接
回复
zy628
2008年01月28日 09:05:56
19楼
我从指针到数字的,都用过,反接和正接 在绝缘电阻值上 没看出有什么不同
回复

相关推荐

APP内打开