问07年专业案例的两个题
sunriver1984
2010年08月17日 11:56:27
只看楼主

1、我按照照明规范,为10%的正常照明,不知道对不对,因为有的人说民规上说手术台要100%,我没找到2、我按照《第三版》p310,表7-13,算出来,整定值要大于2.8-3.5,小于3.36,似乎没有答案不知道是不是我算错了谢谢,请大家看看,大家说说[ 本帖最后由 sunriver1984 于 2010-8-18 08:56 编辑 ]

1、
07丙18.JPG
我按照照明规范,为10%的正常照明,不知道对不对,因为有的人说民规上说手术台要100%,我没找到

2、
07丁19-2.JPG
07丁19.JPG
我按照《第三版》p310,表7-13,算出来,整定值要大于2.8-3.5,小于3.36,似乎没有答案
不知道是不是我算错了

谢谢,请大家看看,大家说说

[ 本帖最后由 sunriver1984 于 2010-8-18 08:56 编辑 ]

07丙18.JPG


07丁19.JPG


07丁19-2.JPG


07丁19.JPG

免费打赏
z779339
2010年09月05日 08:09:48
22楼
另外19题按照第三版,但是算没一个答案是对的,与我一样
没有一个答案是对的
回复
sunriver1984
2010年09月05日 12:17:42
23楼



请楼上的明示民规的哪一条,民规我看了2遍,没有找到相关条文
至于第二题,
Iop>=(4~5)*0.7=2.8~3.5
Iop<=[(2.9+1.3+0.7)-0.7]/1.25=3.36
请楼上不吝赐教,是什么地方错了,谢谢
回复
ljm0705
2010年09月13日 15:21:35
24楼
17题选A 依据《配电手册》P297表7-3
I=630/1.732/10=36.4
IOP=1.3*1*1.4*36.4/0.85*50/5=7.79
I2K1min=2/3*5000/10/0.4=133.3A
Iop=7.79*50/5/1=77.9
Ksen=133.3/77.9=1.7
回复
ljm0705
2010年09月13日 15:52:12
25楼
18题选B
Iopk=1.4*1*6.5*87/100/5=39.6
I=99/1.732/10.5=5450A
Ik2min=0.866*5450=4720A
Iop=40*100/5/1=800A
Ksen=4720/800=5.9
回复
ljm0705
2010年09月13日 15:54:23
26楼
19选C
20选D
21选A
回复
ljm0705
2010年09月13日 16:01:13
27楼
I=102/1.732/10.5=5615.2A
S=5615.2*根号下0.2/77=35
回复
njdiandeng2010
2010年09月13日 22:02:09
28楼
讨论的很热烈啊,学习中!
回复
bin43961
2010年09月13日 23:32:47
29楼
此题计算电缆截面,不应该用热电流计算,给出两班制应该按经济电流密度计算。:L 但是不知道1.73这个系数怎么出来的,求高人指点:( 。还有就是电缆沟这个修正系数在哪里!!!:hug:
回复
bin43961
2010年09月14日 21:19:00
30楼
请前辈指点啊!请前辈指点啊!请前辈指点啊!请前辈指点啊!请前辈指点啊!