问07年专业案例的两个题
sunriver1984
2010年08月17日 11:56:27
只看楼主

1、我按照照明规范,为10%的正常照明,不知道对不对,因为有的人说民规上说手术台要100%,我没找到2、我按照《第三版》p310,表7-13,算出来,整定值要大于2.8-3.5,小于3.36,似乎没有答案不知道是不是我算错了谢谢,请大家看看,大家说说[ 本帖最后由 sunriver1984 于 2010-8-18 08:56 编辑 ]

1、
07丙18.JPG
我按照照明规范,为10%的正常照明,不知道对不对,因为有的人说民规上说手术台要100%,我没找到

2、
07丁19-2.JPG
07丁19.JPG
我按照《第三版》p310,表7-13,算出来,整定值要大于2.8-3.5,小于3.36,似乎没有答案
不知道是不是我算错了

谢谢,请大家看看,大家说说

[ 本帖最后由 sunriver1984 于 2010-8-18 08:56 编辑 ]

07丙18.JPG


07丁19.JPG


07丁19-2.JPG


07丁19.JPG

免费打赏
z779339
2010年09月02日 13:27:57
12楼
第二道目其实答案有问题,我个人觉得
若至车间A的电源线路为10kV交联铝芯电缆在电缆沟中,线路计算电流39A,车间A为两班制,分析说明S为:
这里有两班制按最便宜的电费考虑,还有电缆沟的条件好象没有用
回复
shinewise
2010年09月02日 16:54:35
13楼
哎呀,找到知音了,我也遇到上面几个问题,同问,求高人指点啦!
我发现06年的案例跟07、08年案例出题风格不一样,感觉06案例题出的不严密,缺条件...大家认为呢?
回复
哈哈20160718
2010年09月02日 21:51:37
14楼
2007案例下午卷没找到你说的题目,第21题已知条件⑥、如果35kV/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s。还有已知短路容量!!!
就应该用热稳定计算最小截面,然后再进行校验。
不知对不???
回复
哈哈20160718
2010年09月02日 21:54:02
15楼
第21题已知条件⑥、如果35kV/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s。还有已知短路容量!!!
就应该用热稳定计算最小截面,然后再进行校验。
不知对不???
回复
sunriver1984
2010年09月03日 09:29:55
16楼



为什么短路时间不是0.5s
回复
tjmhgl1
2010年09月04日 08:20:35
17楼
本人觉得第21题应该按经济电流密度(参考第三版)来选截面
回复
luohuan
2010年09月04日 18:30:53
18楼
18题 D 1000LX

19题应该是看三版的继电保护部分,选D

[ 本帖最后由 luohuan 于 2010-9-4 18:32 编辑 ]
回复
sunriver1984
2010年09月04日 19:26:21
19楼


能不能说明下1000lx的依据
另外19题按照第三版,但是算没一个答案是对的
回复
luohuan
2010年09月04日 19:54:32
20楼



根据民规

那我只能说是你没算对了
回复
newd
2010年09月04日 19:57:22
21楼
:lol 此帖气氛,深度。。。。。。。堪称精华:time:
回复