有一个洗浴中心,仅仅一层的建筑,长36米宽16米.最高处是天窗5.7米.经过计算此浴室所在地的年预计雷击次数仅仅为0.01,这样这个建筑就不属于规范里所规定的那三类防雷建筑物了,那这个浴室应该算第几类防雷建筑物?屋顶是不是没有必要设置避雷网了?

有一个洗浴中心,仅仅一层的建筑,长36米宽16米.最高处是天窗5.7米.经过计算此浴室所在地的年预计雷击次数仅仅为0.01,这样这个建筑就不属于规范里所规定的那三类防雷建筑物了,那这个浴室应该算第几类防雷建筑物?屋顶是不是没有必要设置避雷网了?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月02日 20:54:26
2楼
不属于规范里所规定的那三类防雷建筑物
---那还设个鬼
回复
yzj_xj
2005年12月02日 21:38:41
3楼
根本没有必要设!
回复
ydw007007
2005年12月07日 00:00:30
4楼
装个避雷针给他了~~用不了多少钱,安全第一`~
回复
fuzhoumeiqi
2005年12月07日 15:28:58
5楼
根本没有必要设置,不过规范中还有一句说在人员密集场所应做避雷,可以在设计说明中说这里非人员密集场所且计算值小于0.05。然后不做